Ок. Но надо время все подготовить и согласовать с айтишниками
Вид для печати
Ок. Но надо время все подготовить и согласовать с айтишниками
Смахивает на то что у вас скорость опроса не прописалась в smi2
Разобрался в чем была проблема - ошибка физического подключения RS-485. Поменял провода на клеммах А и В и все заработало.
Не знал, что есть варианты интерпретации подключения RS-485: А - это Data+ или Data- ? Работаю с Сименс и Омрон (Яскава), преобразователем интерфейса MOXA 1150I - там везде Data+(B).
Буду знать.
На форуме нашел обсуждение Тема: Rs-485, где Data+, а где Data- ?
У MOXA упомянутой вами D+ = A
Это так, но маркировка у них другая - именно это и вводит людей в заблуждение - что и произошло в данном конкретном случае.
Вложение 71761
На обратной стороне конвертора распиновка
https://moxa-ural.ru/Raspinovka-uport-1150.PNG
3 пин Data+ (B)
4 пин Data- (А)
Так все и подключено было.
Вот картинка подключения частотника. Прям как у меня.
https://plc247.com/wp-content/upload...rtu-wiring.jpg
Не обнаружил информации: есть ли "плавающая точка" на этом индикаторе? Добавьте информацию на страницу с описанием товара, а если точки нет, то очень хочется её увидеть в следующей версии (думаю стоить она не будет ничего, кроме "предусмотреть")
Добрый день.
Будет ли исправляться в прошивке индикатора невозможность уйти от запятой?
Выбираю в конфигураторе - отображать значения без запятой, по факту - появляется три знака после запятой.
Могу приложить видео.
И еще, возможно, вопрос идиотский, но можно ли как то регулировать скорость отображения информации на СМИ2-М?
Обьясню, есть связка ПР102 и 6 индикаторов. Данные идут с аналогового входа с датчиков давления. Датчик чувствительный и данные прут потоком. В купе с невозможностью убрать запятые, воспринимать данные сложно.
Можно ли увеличить немного время обновления данных на индикаторе. Например, до 500 мс, без программных костылей в ПРке?
Благодарю.