спасибо всем за подсказки уже разобрался
Вид для печати
спасибо всем за подсказки уже разобрался
Можно про это подробнее?
Интересует что включает в себя понятие "все": все внутренние, все сетевые, все сетевые по порту, на котором он Slave? Где можно задать значения по умолчанию, если не первый вариант?
Или где почитать можно? В справке не удалось найти подобного.
Спасибо понятно.
Добрый день.Вот какая проблема. ПР200+СП310(мастер)+2ТРМ202. С одним экраном работает нормально, добавляю второй экран с трендом. Когда перехожу с главного экрана на второй тренд останавливаеться, возврощаюсь на главный и все сетевые переменныев нулях (покозания с ТРМ и ПР200). Стоит активировать цифровой ввод и нажать энтер всё оживает. Я попробовал убрать элимент ТРЭНД, но картина такая же. Видио попробовал пристегнуть, проект прилагаю. Что не так?
Добрый день.
С трендом все понятно - у вас диапазон по оси Y - 0...100, а считываемое значение - 555. Поэтому его просто не видно c таким масштабом.
По поводу сброса сетевых переменных в нули - возможно, проблема в этом (такого регистра в ПР нет):
Вложение 41789
С трендом действительно так и есть, а вот с потерей связи - не помогло, ну ладно я это обойду другим способом. Большое спасибо!
Добрый день, подскажите подскажите откуда берётся такая размерность в тренде по оси Y Вложение 41820? вроде размерность устанавливаеться тут Вложение 41821. Причем с начало все было нормально, но в процесе настройки чегото сделал не то. Мне необходимо от 0 до 100. Прект прилагаю.
Да, случилось что-то странное.
Поставьте для пера формат Dec, а потом верните на Float - тогда шкала будет нормально отображаться.
Да помогло, спсибо!