Здравствуйте!
Есть статья - https://www.owen.ru/uploads/116/34-3...arii_kotla.pdf
цитата -
где искать этот раздел?Цитата:
Но для ускорения про-
цесса следует воспользоваться уже
готовыми макросами – законченными
функциональными узлами (рис. 3), ска-
чав их из среды. В онлайн-библиотеке
макросов есть специальный раздел для
управления котельными агрегатами.
Для решения задачи управления по-
требуется блок аварий котла
http://www.owen.ru/forum/attachment....6&d=1341678871 НЕ МОГУ скачать универсальный макрос для управления насосов?
Подскажите по макросу "Фильтр дискретного сигнала с заданием начального состояния (DI_Filt_v1.00)": в каком масштабе надо вводить значения для установки фильтра на входы блока расширения ПРМ-24.1 (единицы; десятки, как у входов ПР200; десятые или сотые, как у AI ПР200)?
В симуляции не получилось путём проверить фильтр. С настройками периода 100мс и 100мс фильтр начал пропускать только при ut_Filtr=0.0001.
P.S.
Входы Пр200 DI1-8 фильтруются целыми значениями без единиц Вложение 41352(по умолчанию - 10), а AI1-4 - почему-то значениями с сотыми долями и с единицами Вложение 41353 (по умолчанию 0.01). Это путает. Хорошо хоть на экране ПР200 все единообразно в ХХмс.
Нельзя ли сделать управление фильтрами входов ПРМов с экрана ПР200? А то сейчас дальше этого экрана не идет.Вложение 41354
По макросу, вход ut_Filt(s) вход в формате Float, в таблице похоже опечатка, значение так же задается в секундах, макрос можно открыть на редактирование, там все видно.
По настройкам с экрана ПР, пока такой возможности нет. Приведение к единому виду, подобную задачу озвучивал разработчикам, дополню.
А как этот фильтр взаимодействует с внутренним фильтром Вложение 41360?
И, может быть, лучше внутренний поставить равным 0?