p.s...На форуме нашел про 270 панель и про 300 - не так я сделал как надо - сейчас макрос пропишу попробую этот регистр в 1 взвести.
Вид для печати
Изменения вступают в силу после выключения и повторного включения панели.
1.
Вложение 26973
2.
ф.область д.б. или на стартовом экране или сделать ее глобальной
Вложение 26974
3.
Вложение 26975
Можно сделать даже пустой проект с одной этой функцией
-загрузить в панель
-подождать 30 сек. Ждать 30 сек нужно потому, что в PFW информация записывается не сразу, а запись на флеш кешируется.
-выключить панель
- включить и все, в PFW36 значения останутся новыми вплоть до новой перезаписи.
Чтобы убедится можно просто лампу с этим битом на экране сделать.
Что ж - смею огорчить - вариант не работает на СП310
Придется все ж макросы использовать.
Только на последней картинке у меня "очепятка"
нужно вкл PFW36.2
А ошибочно указано PFW26.1
Может по тому и не работает?
То, что панель будет при PFW36.2=1 использовать функции 0х10 вместо штатной 0х06, проверено и подтверждается.
Так, что должно работать. Ведь тот макрос и был сделан для реализации в СП270 именно 0х10 функции.
Ну что больше никаких предположений - остается все таки на макросах лепить?!
Т.е. Вы хотите сказать,
что этот макрос работает
Скрытый текст:
а переключатель
Вложение 27001
при переводе режима Modbus для формирования функции 0х10
Вложение 27002
не работает?
Абсолютно точно! Макрос работает, изменение регистра PFW36.2=1 не дает никакого результата. Панель СП310-Р