Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.Вложение 33753
Вид для печати
Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.Вложение 33753
Шунтирующий резистор 49,9 Ом из комплекта повесили на вход модуля? Вложение 33754
Тип датчика в конфигураторе выбрали 4..20 мА? Верхний и нижний пределы измерения задали?
Шунтирующий резистор 50 Ом стоит,конфигураторе 4-20мА настроил.проверил через плк150 подал 4-20мА все нормально показывает. Но через датчик не хочет
вроде показывает 24В , другие пробовал тоже самое. Датчик расхода Emerson Вложение 33788
У датчика экран все работает
оба датчика показывает: значение слишком мало. Первый датчик расходомер газа Rosemount 300s, второй уровнемер Krohne bw25
оба датчика показывает: значение слишком мало. Первый датчик расходомер газа Rosemount 300s, второй уровнемер Krohne bw25