Привет форумчане. Осваиваю Овен недавно. Нужна помощь. Я посылаю с панели в контроллер значение, и не хочу чтобы оно сбрасывалось в ноль при перезагрузке панели, как мне поступить. Панель в режиме слейв, обмен по rs232.
Вид для печати
Привет форумчане. Осваиваю Овен недавно. Нужна помощь. Я посылаю с панели в контроллер значение, и не хочу чтобы оно сбрасывалось в ноль при перезагрузке панели, как мне поступить. Панель в режиме слейв, обмен по rs232.
"посылаю с панели в контроллер значение" - расплывчатая формулировка.
Как посылаю?
Если вводите значение через инструмент "Цифровой ввод", то ничего в контроллере не сбросится потому что
а) переменная в слейве ПЛК энергонезависимая
б) панель посылает новые данные в ПЛК только "по изменению" значения, а именно в момент нажатия Entr на клавиатуре.
Используйте в панели регистры PFW - они являются энергонезависимыми и сохранят свои значения после перезагрузки панели.
Я же говорил, что
Оказывается все с точностью до наоборот.Цитата:
посылаю с панели в контроллер значение" - расплывчатая формулировка.
Это ПЛК читает значения из панели, а не панель посылает в контроллер значения!
Так бы сразу и сказали, что ПЛК - мастер, а панель слейв!
В первом сообщении написал про слейв панель, согласен, не так сформулировал, модбас тоже недавно осваиваю, сорри. Спасибо за ответы.