Спасибо! По играюсь с фильтрами. Судя по графику в руководстве, не желательно b1-8 отключать, попробую сперва только b1-9 отключить
Вам на месте видней, но для получения максимального быстродействия, оба фильтра надо отключить, ввести значение равное "0"!
И посмотрите на всякий случай время задержки включения-выключения, тоже нужно сделать равным "0" для максимального быстродействия!
Вложение 34712
Это я в первую очередь посмотрел, все по нулям стоит
Особо положение не изменилось. Заметил, понаблюдав за прессом, что при первых запрессовках инерция около 3 атмосфер, что просто отлично, но чем больше вкл. и выкл. насоса, тем сильнее становится инерция. Думаю не в электрике причина, а в механике. Работа пресса осуществляется так: давление поднимается до нужного значения и двигатель отключается, а затем давление само падает(видать за счет старости установки) и как только опустится до минимального,то включается АД. АД стоит с режимом работы S4 и по началу за минуту может включаться раза 3, а затем давление уже не так сильно падает и АД уже может раз в 2 минуты вкл. один раз, но при этом инерция становится большой.
Наверное насос только успевает разогнаться, а уже пора останавливаться, может можно попробывать увеличить разброс между верхним и нижним допустимыми пределами, если это допустимо по технологическим режимам работы пресса, чтобы увеличить время набора давления , а лучше поставить ПЧ.
В том то и дело,что нельзя увеличить разброс между верхним и нижним пределами по тех. процессу, а на ПЧ вряд ли разорятся, причем АД 2 шт., а значит и частотников надо столько же. Не знаю в чем причина, но на следующий день после отключения фильтров на ТРМ1, инерция стала в пределах нормы со слов прессовщика, хотя в первый день инерция присутствовала
Бывает всякое, у нас было такое: скакала выдержка времени, небольшая уставка, обычно около двух секунд, заменил старинное механическое, ещё с электродвигателем реле времени на УТ24, но ситуация не улучшилась, периодически выдержка могла доходить до 5-10 секунд, короче, оказалось пускатель, тоже очень старинный, наверно лет 50 уже таких не выпускают, периодически подлипал!
В моем случае 2 пускателя должно подлипать, но в свою очередь им года 3 от силы и к тому же они с большим запасом, правда работают в режиме S4
Это просто мои мысли в слух