Подскажите новичку.
На передней панели данного ПЛК расположен выключатель RUN-Stop-Reset.
Так понимаю что без какого либо программирования он по умолчанию не работает,
полагаю что его надо как то задействовать через CodeSys.
Вопрос как?
Вид для печати
Подскажите новичку.
На передней панели данного ПЛК расположен выключатель RUN-Stop-Reset.
Так понимаю что без какого либо программирования он по умолчанию не работает,
полагаю что его надо как то задействовать через CodeSys.
Вопрос как?
В руководстве по эксплуатации на ПЛК110 М02 на стр.30 есть описание положений переключателя - ссылка: http://www.owen.ru/uploads/rie_plk110[m02]__2548.pdf
В Codesys в конфигурации можно только определить состояние положения "работа" (параметр Special Input).
Вложение 34838
Переключатель очень даже работает. Но положение Run и Stop надо устанавливать при выключенном питании. И обратите внимание на то, что если вы запустите ПЛК, а положение переключателя Stop, то все переменные, объявленные, как Retain сбросятся.
спасибо большое за ответы. Но как то на мой взгляд не разумно делать переключение в режим стоп -старт только в выключенном контроллере . Опыт не большой у меня но как если вспоминаю S-200 там работает при включенном плк. И позволяет останавливать и запускать его работу в любой моент
Ну в этом случае - одно неосторожное движение и ты....
Возможно но в таком случае надо как-то что ввести какую настройку . А вообще не думаю что именно это может встать причиной какого катаклизма
Всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!!! кто уже разобрался подскажите, как я понял ранее в плк 110 все ставили модуль button для того, что бы обезопасить себя от неожиданной остановки программы. Кто то использовал кнопку для своих целей. Как теперь с этой кнопкой работать ?
А еще этот переключатель отлавмывается при транспортировке.
Из 6 контроллеров 4шт приехали с отломанным переключателем.
Тогда эта новость вас обрадует:
https://www.instagram.com/p/Bb1RRcmFE-Y/