Здравствуйте!
Настраиваю ПЛК 100 и модуль ввода вывода с протоколом DCON.
В статусе Universal Dcon device ошибка 66, может кто знает, что она означает?
Вложение 36588
Вид для печати
Здравствуйте!
Настраиваю ПЛК 100 и модуль ввода вывода с протоколом DCON.
В статусе Universal Dcon device ошибка 66, может кто знает, что она означает?
Вложение 36588
немного разобрался(запрос $$016 и ответ ![4H]00)
Немного запутался с регистрами у модуля adam 4053 все просто (запрос $$026 и ответ ![4H]00) все работает исключительно 16-битовая выходная переменная отображает мне состояние входов
А вот с 4050 что-то сложнее, входа я вижу, а выходами пока управлять не могу наверное не правильный формат ответа(хотя подключал к ПЛК снифер ничего не показывает, как будто ПЛК не шлет команду на включение) (запрос $$016 и ответ ![4H]00) 16-битовая выходная переменная отображает мне состояние входов, а вот входная 8-битовая переменная почему-то не включает выход (контрольную сумму отключил)
Вложение 36706
Вложение 36707
Всё я разобрался всем спасибо кто откликнулся, особенно "форумчанин - Андрей", который помог мне советом
Оказывается для каждого запроса нужно создать Universal Dcon Device
https://thumb.ibb.co/b73CzH/11.jpg