Доброго времени суток.
Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.
Вложение 36942
Вид для печати
Доброго времени суток.
Не подскажете, почему в окне Конфигуратора для МВ110-8АС в ветке "Опрос входов" для каждого входа - три измеренных значения (см. скриншот)?
Причем меняется только третье значение. В первых двух - нули.
Вложение 36942
Девайс тот - М110-8АС.
Версия Конфигуратора - 1.1.0.60. Где взять другую?
А вообще вопросов много.
1. На скриншоте ниже - заголовок окна программы. Как видим, прибор М110-8АС.
Вложение 36944
В самом окне программы название прибора уже М110-8С.
Вложение 36945
2. К прибору подключены 6 датчиков давления ОВЕН:
1-й канал - ДИВ0.05
2-ой канал - ДИ0.6
3-й канал - ДИВ0.9
4-й канал - ДИ1.0
5-й канал - ДИ4.0
6-канал - ДИ4.0
На скриншоте выше видны настройки каналов. Вроде все правильно.
На данный момент давление на всех датчиках атмосферное.
Но измеренное значение по 1-му каналу некорректное: -0.250 (должно быть около 0, как на остальных каналах).
Чего я только не делал:
Подключал к 1-му каналу другой датчик ДИВ0.05 - та же ситуация.
Подключал к 1-му каналу датчик ДИВ0.9, изменив и записав в прибор диапазон -1...9, - некорректное значение (не 0).
Подключал ДИВ0.05 вместо ДИВ0.9 к 3-му каналу, изменив и записав в прибор диапазон -1...0.5, - те же -0.250.
Подключал ДИВ0.05 к свободному 7-му каналу, соответствующим образом его настроив, - те же -0.250.
В чем "косяк"?
Если девайс отвечает, что он М110-8С, значит он М110-8С.
Либо прошивка не родная..
Коллеги, это какой-то нонсенс.
Взял калибратор токовой петли и измерил ток, выдаваемый датчиком ДИВ0.05 при атмосферном давлении. Получил значение 12 мА.
Простой подсчет показывает, что при диапазоне измерения в 1,5 бара (от -1 до +0.5) и диапазоне выходного сигнала в 16 мА (от 4 до 20 мА)
при атмосферном давлении этот датчик должен выдавать сигнал 14,667 мА.
А 12 мА при атмосферном давлении будет выдавать датчик с диапазоном измерения от -1 до +1 бар.
Проверка датчика с помощью все того же калибратора токовой петли показала, что так оно и есть.
Как же так? Датчик ОВЕН, с серийным номером и отметкой о первичной поверке в паспорте!
На самом датчике также маркировка ПД100И-ДИВ0,05-111-0,5-EXIA.
И таких датчиков нам нам ОВЕН продал два.
Понятно, что можно обратиться за заменой по гарантии. Но нам оборудование через пару дней отправлять Заказчику.
Слов нет...
Уважаемый Ильнур, все датчики типа ДИВ (давление избыточное и вакуумметрическое) имеют нижний предел -1 бар (абсолютный вакуум).
Число в обозначении датчика всегда обозначает верхний предел измерения.
Если Вы внимательно читали мои предыдущие посты, то у меня на оборудовании установлен еще один датчик этого типа - ДИВ0,9.
Следуя Вашей логике, я должен установить для него нижний предел на -9 бар!!!???
Вы неправы. Я тоже сначала удивился, скачал руководство на эту серию. В таблице с чувствительностями этих датчиков отмечены * те, у которых предел от -1 бар.
Остальные, видимо, симметричны относительно 0 бар, хотя явно это нигде не указано.
Всё бы было замечательно, но почему-то для 0,15 и 1,5 МПа звёздочек нет?
Вложение 36949
Согласен, погорячился (руководство не смотрел). Просто раньше я, в основном, работал с датчиками давления Пьезус. Для них (вакуумметрических, избыточно-вакуумметрических) явно указано: НПИ=-1 бар.
Думал, что и у ОВЕН так же. И это, согласитесь, было бы логично. Я, например, не видел стрелочных вакуумметров и мановакуумметров с НПИ выше, чем -1 бар.
Ну а отсутствие "звездочек" для 0,15 и 1,5 МПа только вносит дополнительную путаницу.
Уважаемый Ильнур, прошу прощения за необоснованный "наезд". Надеюсь, что Вы не обиделись.