Кабеля не трогаю, только программную часть. Когда добавляю так
Вложение 39684
Связь есть. А вот когда так - связи нет:
Вложение 39685
Вид для печати
Кабеля не трогаю, только программную часть. Когда добавляю так
Вложение 39684
Связь есть. А вот когда так - связи нет:
Вложение 39685
Приложите, пожалуйста, проект или пришлите на support@owen.ru.
Ладно, начнем сначала. Создал я два тестовых проекта для панели и контроллера
Подключаю к панели кабель RS485, а к контроллеру к клемам А=27, В=29. Вот настройки:
Вложение 39686
Это работает.
Теперь меняю на контроллере подключение к клемам А=28, В=30 и в Конфигурация ПЛК меняю на RS485-2:
Вложение 39687
Не работает!!!
Что я делаю не так?
Вложение 39688
Вложение 39689
По моему здесь какая-то проблема в железе... Завтра на время сниму ПЛК110-60 и на нем проверю...
Вопрос снят: на другом ПЛК работает