Не спорю , но думаю что ваша теория не работает (сейчас проверить не могу т.к. нужна длительная остановка) т.к. без первого модуля все работает прекрасно .
Вид для печати
В продолжение темы . Пришел новый модуль 8ас и новый спк.
замена модуля , результатов ---нет.
замена спк - результатов нет.
пробовал ставить модуль 8ас в разные места , в начало , середину и конец линии , нифига отваливается только 8ас.
пробовал пересадить сом1 на сом2 , результата нет.
пробовал от 8ас убрать все датчики , оставил только питание и модбас --- результата нет.
на модуле 8 ас пробовал менять входной фильт ---- результата нет.
в общем модуль 8ас отваливается и востанавливается отваливается и восстанавливается. все вышеуказанные действия результатов не дают.
думаю без вмешательства опытных модератеров/службы поддержки не разобраться. Всех причастных прошу помощи и оказать содействие. тимвивер и анидеск имеется.
Брат, ну тебе наверно понятно подсознательно, что проблема не в оборудовании и не в службе поддержки. В опыте. В твоем инженерном опыте.
Давай помогу, только давай пробуй следовать все по пунктам?
1. Вынь все что тебе надо из твоего злое...чего шкафа и разложи на столе. Уберем источники помех
2. Соединяй по одному и смотри на результат
3. Провода используй медные, витую пару
Много разных типов кабелей развелось. если не медь - будут тоже проблемы
Как сделаешь - отпишись
источники помех убирал (даже не убирая помехи не могут действовать только на 8 ас стоящий в разных местах) !!! не помогает , даже пробовал брать другую фазу для БП. БП тоже другой пробовал. не помогает . проблема думаю только в модулях!!
2) я как модуль 8ас выкидываю все работает , писал же.
вот тут у меня большие сомнения. уже.
Бывает, сам встречаю "полтергейсты". Вроде как не должно быть, не веришь, а делаешь шаг и на тебе, выгорело или заработало.
Если вынуть панель и этот модуль за шкаф, ведь не так это долго соединить.
Тоже не будет работать?
Это как мышь в сырной голове искать. Хреначишь мачетой пополам и смотришь где пищит. В левой или правой.
Вот то что спасло меня.
Автор RV9WFJ, читай все что он написал на форуме :-) проверено 7/24/365 без шансов на отвал.
Не пугайся старых библиотек, просто добавь их в CoDeSys. Если что - скину, держу в запасе.
И к стати да, только мачетой, два дня искал почему с Модбаса приходит 3 когда там температура должнабыть. Готов был волосы на ж... рвать, а сцуко при копировании новому блоку в программе номерок не поменял и погнали оба под одним номером меня троллить. Вырезал нахрен и снова прописал все (главное в перекрестных ссылках видел, но нихрена не понял) и так бывает....... :-) :)))
На FTP ОВЕНА все есть.
А можно поподробнее? Меня тема Owen <-> Modbus тоже волнует.
Вопрос по проблемам связи с модулями решен путем корректной установки терминальных резисторов: на СПК и на последний в линии модуль.