конфигурация системы
Добрый день. Стоит задача по проектированию системы в которой будет использованы 3 контроллера плк110 с модулями ввода-вывода, две панели оператора и мастерскада.
Контроллеры и панели должны общаться по modbas, а мастерскада по ethernet. Прошу дать совет как правильно организовать сеть нижнего уровня чтобы с панелей можно было управлять всеми контроллерами.
Спасибо.
-
Если подразумевается Modbus RTU, то задача усложняется из-за того, что на шине должен быть только 1 мастер. Поэтому делаете один контроллер мастером, остальные 2 контроллера и панели слэйвами. С панелей опрашиваете мастером данные контроля/управления по слэйв контроллерам и пересылаете им эти данные. Минус такого решения в том, что при отказе мастер-контроллера (отключение питания, например) вы не сможете управлять с панелей слэйв-контроллерами.
-
Возможно стоит рассмотреть вариант использования чуть более дорогих панелей, но с поддержкой Modbus TCP. Тогда можно будет ими обращаться к контроллеру по Modbus TCP, который может быть мультимастером.
-
Т.Е. если я правильно понял, Мастерскада с 2 панелями сп310р и 3 контроллерами находятся в сети верхнего уровня ethernet Modbus TCP, а модули ввода вывода каждые к своим контроллерам по 485 Modbus RTU. МастерСкада будет общаться через OPC Codesys с контроллерами.
Как будут распределятся роли между участниками сети?
Спасибо.
-
ПЛК - мастеры для своих модулей.
Контроллеры и скада - мастеры для ПЛК.
-