Подскажите пожалуйста как получить из ТРМ-138 в ПЛК-100
-параметр с.sp. Заданное значение контролируемого параметра.
-параметр HYSt. Зона гистерезиса компаратора.
Значение измеренной величины получаю настроив ПЛК как для работы с МВА-8.
Вид для печати
Подскажите пожалуйста как получить из ТРМ-138 в ПЛК-100
-параметр с.sp. Заданное значение контролируемого параметра.
-параметр HYSt. Зона гистерезиса компаратора.
Значение измеренной величины получаю настроив ПЛК как для работы с МВА-8.
Для получения из ТРМ-138 измеренной величины в проект ПЛК-100 добавляю субэлемент Float variable + time (Listen).
Какой субэлемент надо добавить чтобы получить
-параметр с.sp. Заданное значение контролируемого параметра.
-параметр HYSt. Зона гистерезиса компаратора.
беззнаковая переменная, 2 байта
Добавление в проект субэлемента Float variable (Write) сбрасывает значение в ТРМ-138 на 0.
Float variable - число с плавающей точкой
http://www.owen.ru/documents/catalog...figuration.pdf
При добавлении субэлемента unsigned variable listen (2 byte).Отображается число 6065. А мне надо получить уставку температуры (она составляет 175 градусов).Что не так делаю????
ПЛК-100. Прошивка 2.06.3. Target-файл Версия_2.05.
Там хитрый формат передачи данных.
Посмотрите пример. Там есть ФБ pkp_convert. Поставьте его в ваш проект, подайте на вход полученное от ТРМ138 значение. Думаю, на выходе получите то, что вам надо.
http://owen.ru/forum/attachment.php?...6&d=1226063169
кстати, был уверен, что появится этот второй вопрос.... хроническое не желание воспользоваться поиском.....
Kirill, а нельзя ли создать прилепленную тему ФАК? к примеру такая тема уже есть...
http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F2%F0%EC138
или не ФАК , а "путеводитель" по форуму?