шкаф управления насосами подачи дизельного топлива на базе прибора сау-мп
Вид для печати
шкаф управления насосами подачи дизельного топлива на базе прибора сау-мп
а почему так много коммутационного оборудования и как следствие большой шкаф?неужели нельзя сделать компактнее,(вопрос дилетанта, это не претензия к вам, у вас все красиво) чп с не меньшими функциями но и то меньше.интересно- цена комплектации?
шкаф с габаритами 600х600х250мм на мой взгляд не является большим. коммутационного оборудования ровно столько - сколько необходимо для выполнения данной задачи:
1) автоматическое переключение насосов при неисправности рабочего насоса (контроль давления) и переключение насосов каждые 24 часа для равномерного износа.
2) ручное открытие/закрытие электромагнитного клапана.
3) автоматическое отключение насоса и закрытие клапана при пожаре.
4) сигнализация рабочих и аварийных параметров с функцией диспетчеризации.
цена комплектации составляет приблизительно 20 тыс.руб. сборка 2-3 дня.
шкаф управления запорно-регулирующим клапаном с позиционером для регулирования температуры теплоносителя на базе прибора трм201.
габариты 300х300х150 мм, Ip65. стоимость комплектации около 9 тыс.руб.
будте добры ,а что это у вас стоит в шкафу вверху по центру и в центре правее, после пускателей? ( шкаф упр.насосами) и какова мощьность насосов.
вверху по центру установлены автоматические выключатели для пуска двигателей со встроенной тепловой защитой MS116 ("ABB"), в центре справа от контакторов - электромагнитные реле CR-M ("ABB") для цепей управления и сигнализации. Шкаф почти полностью собран на комплектующих "ABB", исключение составляет САУ-МП ("ОВЕН") и кабель-каналы ("Legrand"). Мощность насосов 1,5кВт.
так может вместо сау -мп и десятка реле поставить пр110.
программируемое реле пр110 в данном случае не очень подходит, так как у него нет в памяти программы для управления насосами по необходимому алгоритму, а сау-мп как раз специальный прибор для управления насосами с забитыми в память алгоритмами. дополнительные реле можно и не использовать, если не нужна световая сигнализация на дверце щита.
в памяти программ пр нет,когда купили ,то потом можно любой алгоритм сау реализовать плюс свой,диагностика ,упр.клапаном .если хотите можете
описать нужный вам,а не предложенный ,алгоритм и я вам его реализую на страничке "области применения пр110" с функциональной диагностикой.
бесплатно:)
климатическая камера тепла и холода -70..150.