Юрий Спасибо так и сделал
Вид для печати
Юрий Спасибо так и сделал
еще вопросик =) сетевая переменная постоянно пляшет от 9 до 25 с 500 ms опросом состояния, а выводимая на экран ПР200 зафиксирована -10.1. что может быть? считываю как float переменную
и сразу же ответ в студии... word_order - little_indian. соответственно сзаду наперед менялось значение. вопрос снят.
Убрал нагрузочный резистор - давление стало 0. как и должно быть...вопрос - зачем в документации пишут про нагрузочный резистор??? Rн
и еще вопрос.... оказалось, что накладно закрывать задвижку только при останове системы. задвижку нужно закрывать по аварии(давление) или кнопке аварийный сброс. Планирую сделать режим standby как в сетевой переменной start. 2-пуск, 1-стоп(standby), 0 - закрытие задвижки. А как флажок пуск перевести в положение standby из выключенного состояния КНОПКОЙ? удержать 2 секунды?
Мужики , всем привет! Получилось связать 202ТРМи ПР200. Вот скрины сетевых настроекВложение 41666Вложение 41667. Кстати лампочка RS на ТРМ не мигает как обычно а горит постоянно, ну это так к слову.
здравствуйте
заранее извиняюсь если пишу чушь, но вопрос измерения сопротивлений в ПР 200 для температур не дает покоя
мы использовали порядка 50 систем с ПР 200 датчиками 50М и
при использовании ПР 200 220.4.., вопросов с измерением температуры не возникало
но при использовании ПР 200 24.4. достаточно часто происходят необъяснимое отображение температур, особенно в последнее время
Нет ли разницы в Оммерных блоках у разных модификаций ПР200
Продавец вашего оборудования предположил, что при измерении сопротивления возникает бОльшая погрешность при сопротивлении на нижних границах измерения, чем на средних и верхних, такое возможно?
Добрый день, помогите со схемой подключения преобразователя АС3М к rs232 ПЛК110 М02. Пробовал через кабель КС16 не работает, подключаю СИ8 протокол ОВЕН.
Спасибо.
Нагрузочный резистор для токового входа у ПР200 встроенный и если Вы читали инструкцию для ПР114, это значит только одно, что она относится только к ПР114, а не ко всем устройствам на Земле! Я могу понять, что у Вас бурная фантазия, но мне это не интересно, так как к реальности это не имеет отношения!
Самое необъяснимое то, что после перезаписи проекта, или после перезагрузки ПР 200, меняются значения температур на дисплее от 0 до 1,5 градусов в обе стороны при том, что система очень инерционна. (клеммы затянуты)
Проекты одинаковые, только в одном случае для 220, во втором для 24.
Где-то я уже это читал:) и если я не ошибаюсь там шла речь об усреднении, Вы так и не указали как это происходит, возможно это связано с тем, что при включении питания значения приходят не усредненные, но это не должно зависеть от типа питания. А пауза между включением и выключением прибора какая? Это проявляется при любом интервале или после длительного обесточивания?