Вы проект Андрею Посохову высылали? Проблема еще актуальна?
Вид для печати
Здравствуйте, wal79.
У меня вопрос. Есть такая ситуация:
Вложение 33330
Как объяснить OL, что запись в переменную tDS должна происходить после всех операций чтения, и что новое (записанное значение) мне нужно в следующем цикле? А задержки, в этом случае, просто нарушат алгоритм работы.
Заранее, благодарю за помощь.
На место жёлтой линии OL автоматически ставит линию задержки. :(
Поставьте вручную лз там, где я Вам написал. Жёлтая линия пропадёт и будет обычная связь.
ОЛ видит "обратную связь" Z-tDS-Z0-Z и предлагает первый попавшийся вариант установки лз (помечает жёлтым), но Вы можете поставить ЛЗ туда, куда хочется Вам, чтобы "разорвать" этот цикл так, как требует Ваша логика.
Господа разработчики (уж не знаю прямо к кому именно обращаться)!
Ситуяция:
Вложение 33334
Вложение 33336
Вложение 33337
На экране помечено значение переменной tempvar. :confused:
В эмуляторе значение равно 100 :)
Из-за этого косячищи два дня с расчёской в программе сидел :eek:
А разрядов (знакомест) на экране под переменную достаточно? Или только 2?
Упс. Уже ответили.
5 разрядов ;) :p