Если HMI работает просто монитором, тогда назначайте его слейвом. Если HMI выполняет еще и функции клавиатуры, джойстика и т.п. - то лучше ему быть мастером.
Вид для печати
Уже просматриваю. Благодарю
...
Разобрался :) отрыл в памяти , освежил принципы работы с панелью Овен, помогло :)
Спасибо за подсказ о назначении hmi мастером
Подскажите как подключить Овен ПР205 к HMI Weintek MT8071iP
Спасибо!
Взять кабель и подключить, а тут примеры как настраивать
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39184&page=3#23
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38997
В панели например 4хBit 1638400,
где 4хBit чтение и запись бит, 16384 адрес регистра, 00 нулевой бит
в ПР205 надо распаковать 0 бит из регистра 16384, с помощью EXTRACT Вложение 73963
На скрине упаковка и распаковка первых 3 (с 0 по 2) бит из масок. Всего можно упаковать в регистр до 16 (с 0 по 15) бит.
Вам для начала, надо научиться передавать регистры ( цифры в диспеях регистров), а потом перейти на биты упакованные в регистры.
Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
Работает !
Спасибо всем, вопрос закрыт!
Вот скрин экрана как это теперь выглядит - Вложение 73970