Юрий, при изменение очередности передачи байт/регистров меняется отображение содержимого рег. 0x0B00, содержимое рег. 517 так и отображается в непонятном виде.
Вид для печати
Юрий, при изменение очередности передачи байт/регистров меняется отображение содержимого рег. 0x0B00, содержимое рег. 517 так и отображается в непонятном виде.
Получается, что int всего 65535?
Как диапазон расширить, например до 99999?
В режиме slave, насколько помню перестановка байт и регистров в ПР200 не работает, переворачивать необходимо в Scada системе.
Эти галочки только для режима Мастера сети.... Не знаю, что там с новыми прошивками, но раньше было так.
Jman при передачи в сеть надо INT в ПР200 разделить на два регистра, тогда вы получите полный диапазон.
Trace Mode
Jman просто по факту в ПР переменная DINT, а в регистр попадает его половина. Отсюда и проблематика при передаче в Scada системы. В обще ручками "делим", "смещаем" и запихиваем в разные регистры.
Переменная Var 1 считывается по rs 485 c МВ110-8А. В Скаде настройки одинаковые.