Удалил Standart, Oscat оставил ошибки пропали
Вид для печати
Удалил Standart, Oscat оставил ошибки пропали
Добрый день, уважаемые форумчане.
Не понимаю, почему не отображается картинка в проекте (см.С2000ПП_5.png).
Получил ее скачав из интернета, затем в редакторе Paint пересохранял в разные форматы jpg, png, bmp.
Ни один из форматов не отображается (см. "Не отображается изображение").
Пробовал разные "Типы масштабирования" (анизотропный, изотропный, фиксированный).
В чем может быть дело?
Название картинки не должно содержать символов кириллицы.
Добрый вечер!
Добавил в проект для старого СПК107 в CoDeSys V3.5SP5 Patch5 объект Modbus Serial Device. При компиляции стало вываливаться 16 предупреждений в дополнение к 1 существующему (прикрепляю рисунок). Поскольку объект очень далеко, хотелось бы его причесать по максимуму дома. Поэтому прошу глянуть, из-за чего могут сыпаться эти предупреждения. Заодно прошу напомнить, как соотносятся физические СОМ-порты с их логическими номерами в программе (за этот вопрос прошу сильно не пинать). Проект прикрепляю. Да, забыл сказать. На одном СОМ-порту подключены МВ110, т.е. СПК мастер, а по другому СОМ-порту его опрашивает компьютер, т.е. СПК слейв
Добрый день.
1. Предупреждения связаны с тем, что вы в программе записываете переменные, связанные с holding регистрами слэйва.
В реализации CODESYS записывать в holding регистры может только мастер - со стороны программы контроллера этого делать нельзя.
Если это неприемлемо - то надо поднимать слэйв через библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
2. Физический COM1 имеет ID=2, COM2 имеет ID=3.
Я рекомендую слэйв сделать на COM1 - так как в старых прошивках есть такая особенность: если во время загрузки контроллера в порт COM2 приходит любой символ, то загрузка останавливается и устройство переходит в режим отладки.
Большое спасибо!
Здравствуйте, до недавнего времени работал в CODESYS 3.5. Однако в один момент он просто перестал открываться. То есть, я нажимаю на ярлык, идёт загрузка в маленьком окне, а далее приложение будто сворачивается. В панели задач остается, но при попытке его развернуть ничего не происходит. Пару дней пытался решить проблему, ничего не получилось. Может у кого была такая ситуация?
Добрый вечер. Появилась проблема при загрузки проекта в СПК 107 и при включении визуализации тренд.
До этого месяца два работало нормально.
Спасибо
Вложение 45056
Вложение 45057
Добрый день.
1. С трендами может быть проблема при снятии питания - есть вероятность, что файл будет поврежден. Это может привести к подобному эффекту.
2. Такое бывает, если значение, выводимое на тренд, становится очень большим (например, выводится напрямую сигнал с аналогового модуля, который в случае обрыва датчика может принимать значение типа "сотни миллионов").
Лучше фильтровать сигнал в программе до разумного диапазона.