Я в итоге разные версии в виртуалках развернул.
Вид для печати
Я в итоге разные версии в виртуалках развернул.
Мерник_М6_в2_00.project
Проект - Установки проекта - Опции компиляции - выбрать 3.5.14.30
Проект - Установки проекта - Профиль визуализации - выбрать CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
Компиляция - Перекомпиляция
После этого ошибки уйдут.
Чтобы использовать 3.5.14.30 - нужно убедиться, что прошивка контроллера имеет соответствующую версию.Цитата:
Сделал проект в версии 3.5.11 для СПК110. Затем решил попробовать версию 3.5.14
Cм. здесь п. 5.3:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.2.4.pdf
Спасибо, помогло. По крайне мере ошибок не стало.
А в версии 3.5.11 чтоб убрать ошибки пришлось тоже изменить Проект - Установки проекта - Профиль визуализации -
вместо CODESYS V3.5 SP11 Patch 2 вернул как было v3.5.SP9
Почему установка CODESYS V3.5 SP14 изменила Установки проекта в версии CODESYS V3.5 SP11 ? Это напрягает сильно, каких неприятностей ещё можно ждать...
Потому что из-за бага CODESYS считает, что у него две версии профиля для 3.5.11.2, одна из которых помечена как "not installed".Цитата:
Почему установка CODESYS V3.5 SP14 изменила Установки проекта в версии CODESYS V3.5 SP11 ?
Можно просто выбрать "нормальную" - это решает проблему.
Вложение 51384 Вложение 51385
По моему опыту - никаких.Цитата:
каких неприятностей ещё можно ждать...
Добрый день.
Перестал запускаться Gateway. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть?
В службах пропал.