Для 36 кВт нагрузки Вы использовали ТТР с достаточно большим запасом по току, поэтому боятся пробоя реле в следствии повышенной температуры нагрева охладителя и реле видимо не стоит. Конечно допустимый ток понижается для реле при его разогреве свыше 40гр, но запас в данном случае большой. НО! это справедливо при условии соблюдения правил монтажа охладителя и нормальных условиях внешней среды по температуре.
При разогреве охладителя до 60гр, температура основания ТТР будет выше, а на самом коммутационном элементе температура будет еще выше. Разогрев кристалла полупроводника свыше 100гр уже критичен. В ситуации выбранного с запасом реле и радиатора это сигнал к поиску причин. Скорее всего на лицо неблагоприятные условия эксплуатации, в виде повышенной температуры окружающей среды и возможно затрудненных условия конвекции воздуха (продува) через вентилятор.
Во многих условиях, особенно как Вы отметили летний период времени, температура в цехе может быть повышенная, и в данном случае осознанно подразумеваем НЕпаспортный режим работы ТТР. Но в этом случае обязательно учитывать понижение допустимого тока через ТТР при повышенной температуре и выбирать ТТР с запасом, что Вы собственно и сделали. Это не хорошо но допустимо. Но обязательно использовать охладители с вентиляторами для принудительного продува воздуха и обеспечить свободное движение этого воздуха вокруг охладителя.
В случае если все предполагается делать грамотно с гарантированным режимом работы системы то необходимо предусматривать и реализовывать микроклимат в силовом шкафу (систему кондиционирования шкафа). Такие системы не дешевы конечно, но здесь должен быть осознанный выбор между предсказуемой работой системы и непаспортным режимом работы в пределах пограничных значений оборудования.
Рекомендация:
Оптимальным решением применения ТТР в условиях повышенной температуры окружающей среды и сложными условиями применения может быть использование ТТР с принудительным жидкостным охладением -серия GwDH-xxx120.ZD3 (http://kippribor.ru/serii-GaDH-xxx12...wDH-xxx120.ZD3) где охлаждение ТТР производится циркуляцией охлаждающей жидкости (воды) через него. Такой вариант организовать значительно дешевле нежели использовать системы кондиционирования воздуха в электротехнических шкафах.