Можно еще так добиться
Вложение 40698
Вид для печати
Можно еще так добиться
Вложение 40698
Да, конечно.
Во время тестирования заливки проекта через флешку в СП315-Р выяснилось, что некоторые флешки Ок, а на некоторых виснет без объяснений причин, хотя все фирменные (transcend) и отформатированы согласно указаний.
Мне сейчас нужно чтобы человек на объекте купил флешку для заливки проекта. Какую ему посоветовать брать? Не могу посоветовать "купи три разные флешки" и попробуй какая подойдёт.
Заранее спасибо.
Добрый день. Каким образом проявляется зависание?
Заливка нового проекта в панель, DIP2 кажется надо перевести в ON, потом включить панель и пойдет заливка.
С некоторыми флешками заливка не происходит, поясняющий текст о причине незаливки не выводится.
И еще флешки были в FAT32 (в РП СПК315-Р вообще не указан тип файловой системы, то есть можно любую? NTFS, FAT16, exFAT...? Также не указан максимальный обьем (для СПК110 было 16Гб)....?
Попробуйте вот этой утилитой накопитель отформатировать:
http://flashboot.ru/files/file/317/
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно поменять порт опроса для всех регистров? Сейчас у меня панель СП307Р опрашивает ПЛК100 по модбас тсп, я же хочу перевести опрос на модбас рту. Есть ли какой то способ сделать это не переключая каждый элемент визуализации отдельно(их достаточно много + функциональные кнопки с кучей регистров + ф. области ....)?
Добрый день.
Правка - Замена регистров