Заработал RAK 475. Причиной было паяльная паста. Жутко слаботочный сигнал UART. Его бы токово умощнить.
Вид для печати
Заработал RAK 475. Причиной было паяльная паста. Жутко слаботочный сигнал UART. Его бы токово умощнить.
Да. Прозрачный режим. Дальность действия сигнала мощнее у 475-го.
Это у меня заработало в связке лоджик+wifi. И никак не хочет каскада+wifi. Помогите обмен по модбас настроить?
В Каскаде ставьте галочку RTU (поверх ТСР).Каскада мастер ,ПР-слейв .В настройках прибора (ОЛ) поставьте скорость такую же как у модуля вайфай по уарту (по умолчанию) и все остальное должно быть одинаковым (8,1,N) .
Вы связываетесь с ПР114? Тогда не забывайте про перемычку и передернуть питание пр.
Все по вашему описанию делал. Запрос от каскада осциллографом вижу, а ответа нема. Создал в лоджике генератор 1/0 ,с выводом сетевой переменной 768. Адрес пр114 шестнадцатый. Что такое адрес бита в сетевой переменной? Он не ставится.
Если лоджик через вай фай опрашивается, то модбас должен работать. На 4 ножке пр 114 4 вольта.
ПР114 выдает 5 вольт .А питание для RAK 3,3 вольта .Нужен преобразователь .... На ножку 3 нужно подать то же 5в.
Регистр сетевой переменной имеет 16 бит .Если ставите компонент ЛАМПА в Каскаде ,то указываете бит 0 (по умолчанию)
Спасибо. Если у пр114 активирован режим модбас оно будет связываться с лоджик и заливаться программа?
Нет, или с ОЛ работает или работает по модбас как слейв ,что то одно.