На смартфоне Филькина грамота, а не люксы... нашли чем мерить...
Вид для печати
На смартфоне Филькина грамота, а не люксы... нашли чем мерить...
Как то так. Может у вас и ссылка есть на то что так дела плохи
достаточно поверить на столе несколько раз, чтобы увидеть, что показометры меняются слишком сильно на одном и том же источнике света. Баловство это в смартфонах, не более того.
(+2МСК) - это часовой пояс, на схеме это Зона, она задается относительно Гринвича, а не Москвы т.е. Зона = 5
А координаты -это Широта и Долгота Сургута, их нужно задавать здесь
Вложение 44853
Координаты, например, здесь https://planetcalc.ru/300/
Сравниваем
Вложение 44854
и вычисленные макросом
Вложение 44855
Небольшая коррекция =-2.25 дает практически точный результат
Вложение 44856
Спасибо! Координаты вбивал, а вот зону упустил!))))
Спасибо, корректировка помогла решить проблему
Здравствуйте.
В онлайн базе макросов (менеджер компонентов) есть макрос Heat_E_ . В его описании указано, что
"Если температура приточного воздуха (ia_Tas) поднимается выше максимально допустимого значения (ua_Tas_Av) или срабатывает защитный термостат (ib_Termostat=0), то фиксируется неисправность нагревателя (ob_AvHeat=1), нагреватель выключается (oa_Pwr=0), флаг работы сбрасывается с задержкой (ut_Cool(s))."
Это ошибка, при аварии (ob_AvHeat=1) флаги работы и мощности не сбрасываются. (хотя наверно всё таки должны)
Также следует принять ко вниманию режим работы mode=0. В описании не указано, что в этом режиме не работает каскадное регулирование, а также при выключении нагревателя сброс выхода lv_IsHeat происходит сразу (без задержки на охлаждение ut_Cool)
Еще в описании макроса Heat_W_ есть опечатка. В тексте
"При появлении команды на запуск (cmd_Start=1) клапан открывается полностью для прогрева водяного нагревателя. Если температура обратной воды > уставки с учетом отклонения (ia_Trw > ua_Trw_Graff + ua_Trw_Delt), то спустя заданное время (ut_Heat_Off(s)) выставляется флаг окончания прогрева (lv_IsHeat=1),"
вместо ut_Heat_Off(s), следует написать ut_Heat_On(s)
Здравствуйте.
Снова по макросу Heat_W_ из онлайн базы.
Вложение 44987
Не могу понять как может произойти сброс флага прогрева lv_isHeat при любой аварии?
По описанию и всей остальной логике должен.
Добрый вечер! не могу найти макрос fSel7_, кому не лень дайте ссылку на архив. Спасибо!