Благодарю. Ограничил значение на входе.
Вид для печати
Это у вас регулятор? Надо что то вроде этого https://owen.ru/product/trm251 ?
Сравниваете текущие значения с уставкой функцией fGT, делаете удержание сигнала таймером с нужным временем.
Что то в это духе:
Вложение 47275
Есть тут макросы RAMP, где уставка плавно будет расти за указанное время.
Добрый день!
Осваиваю впервые ПР200 и OWEN LOGIC. Помогите пожалуйста разобраться по вопросам:
1. Возможно ли создать для ПР200-24.5 макрос с экраном для ввода параметра (времени). Возможна ли вообще привязка экрана в макросе? Есть ли примеры?
2. Не разобрался как вводить в таймеры время в миллисекундах или в секундах с запятой? Дает только целые сек,мин час...
Спасибо
Добрый день. По второму вопросу пример работы с таймерами https://youtu.be/7XlMjFgQkoA, по первому не совсем понятно, но возможно тоже найдете ответ в ролике. В описании прикреплен проект.
Может было уже?.. Существует ли возможность получить доступ к макросам из онлайн базы без участия Owen logic ? На предприятии заумная политика безопасности. А впоследнее время сисадмины вообще умом тронулись. Простая установка Owen logic (как и многого другого ) выливается в бубны с танцами. Это пережили. Теперь для доступа к базе макросов из программы требует установки adobe readera. Соглашаюсь. Вылазит ошибка. Даже через vpn не работает. До понедельника ничего с сетью не получится решить, да и в понедельник не факт... А я на выходных на работе, и нужен доступ к макросам.
Здесь найдете все, не только макросы http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/
Конкретно макросы здесь
Вложение 47527
Спасибо. Скину все необходимое с фтп на комп, чтобы от интернета не зависеть.
Здравствуйте. В ОЛ, в менеджере компонентов есть макрос KZR_DO_Sel_v1.00, внутри него есть ещё макрос RegKZR, но он запаролен.
Ни у кого нет этого макроса, без пароля?
Вложение 47535