Очень редко жаротрубные котлы улетают из котельной. Мне известен только один такой случай: в совхозе «Масловский» в 2019 году. Там в котельной стоял КТР.
Вид для печати
http://kotelna.tk/ktr-121.jpg
...Воронежский.
"ООО «Инжиринговая компания – Теплогазстрой» –современное предприятие строительной отрасли.
Успешно работая с 2003 года..."
То что по фото стоял КТР еще ничего не доказывает, я, к примеру все цепи сигнализирующие замкну перемычками и другими хитрыми способами, да оставлю управляющие сигналы на горелку, тогда и выйдет результат как на фото, неизвестно же как и что было там наподключено. Или результат экспертизы есть, что именно из за ктр всетакипроизошло?
Правильно. Тогда это выглядело так:
http://kotelna.tk/3,5mwt.jpg
В 2018 или уже в 2019 году этот щит демонтировали, в котельной появились другие щиты:
http://kotelna.tk/shyt1.jpg
http://kotelna.tk/shyt2.jpg
Взрыв из-за чего был? Из-за реле finder?
Такой глубины расследование бывает, пожалуй, только после крушения самолёта и т.п.
С точки зрения технолога у меня такая гипотеза:
Начаться аварийная ситуация могла по двум вариантам:
1 По какой-то причине остановился котловой насос (насовсем). Электронный регулятор температуры воды горелку не выключал, потому что нагреваемая вода или пар просто не доходили до его первичного преобразователя (датчика).
2 Котловой насос работал как обычно. Но электронный регулятор температуры воды вышел из строя и поэтому горелку не выключал.
По первому варианту передача вырабатываемой тепловой энергии контуру теплосети отсутствовала вовсе, по второму – была значительно меньше тепловой мощности горелки.
Вода в котле закипела. При давлении пара более 20 атмосфер разорвало жаровую трубу, так как сталь там была нагрета до сравнительно высокой температуры и потеряла свою прочность.
Здесь я предполагаю, что горелку котла не выключало ни реле аварийно высокой температуры воды на выходе котла, ни реле аварийно высокого и аварийно низкого давления воды в котле.
Главное - делать осмысленно.
Ну не знаю, проект нашей котельной делала проектная контора Яринжком, автоматика там прописана слабо(не заплатили походу за этот раздел), сейчас устанавливаем автоматику, пригласили проектировщика, запросили Яринжком на разрешение внесения изменений в проект, Яринжком базару нет, делайте изменения, присылайте нам, посмотрим, если все ок то согласуем.
Что то ужастиков начитался про взрывы котельных!!! Была все таки проблема с КТР или нет? Сейчас в проекте девять модульных котельных без обслуживающего персонала. Везде заложил КТР с выводом в облако. Стоит связываться или переделать ПОКА НЕ ПОЗДНО на проверенного производителя :confused:
Алгоритм прибора обеспечивает:
• поддержание заданной температуры подачи в трубопроводе за котлом
(далее — температура сети);
• управление котловыми насосами;
• поддержание температуры на входе в котел (далее – температура
обратной воды);
• возможность интеграции в каскад (подключение к КТР-121.02.41);
• при использовании модуля расширения ПРМ прибор контролирует
общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
• контроль аварий котла и насосов.
Я тоже КТР )))
В РЭ для котлового КТР в п. 10.2 и 10.5 четко сказано про защиты и аварии котла !!!
По сути сейчас интересует вопрос в надежности прибора. Выполняет он функции безопасности котла? Бывают какие то проблемы в работе - зависание, проблема с защитами и регулированием процесса... и т.д.
Вообще есть реальный объект на этих приборах?
Он не прибор безопасности котла!
Какие приборы являются приборами безопасности?
В цепь "разрешения пуска горелки" можно дополнительно включить термостаты, реле давления и т.п.
Как у Вас реализованы схемы безопасности?
Именно термостат и реле давления. Причём сертифицированные для подобного применения.
Не "можно дополнительно", а обязательно термостат перегрева, реле давления минимум и максимум, для некоторых котлов прессостат разрежения в газоходе. Для водотрубных котлов плюс контроль расхода теплоносителя. Причём цепь безопасности должна быть включена в цепь питания горелки, или при наличии в цепь safety непосредственно, минуя ПЛК и прочие контроллеры.
Дайте ссылку на сертифицированные приборы безопасности?
Есть проблема в работе как автомата горения? Вроде там алгоритм должен быть простой, тем более для двухступенчатых горелок.
Вы менять будете прошивку в КТР или ставить контроллеры др производителя? Я просто хочу что в них, в КТР, не так!!!
В свое время на объектах хаили автоматику АГАВА. И пришлось как то с ней разбираться и запускать. В принципе там алгоритмы сделаны хорошо, регуляторы все заработали. Просто нужно разобраться и понять
Вам поручили автоматизировать котельную, но знаний не хватает? Так найдите специалиста! Не хотите? Понимаю, вот другие поступают так же.
Послушайте, так вы можете включить вообще любые датчики в состав шкафов. Провести испытания и выдать сертификат. Вообще в составе автоматики должны присутствовать только должным образом сертифицированные приборы их производителем. Или я не прав?
Да я не против, чтобы работать с этими датчиками. Просто народ говорит, что приборы КТР не сертифицированы как прибор безопасности котла. А у вас вообще датчики которые не сертифицированы должным образом и вроде как все норм.
И причем в цепь безопасности горелки они не подключены напрямую - все через контроллер
Я то про тоже, что сертификат промбезопасности имеется у КТР. Защиты все есть: и при выходе за пределы параметров, и при обрыве датчика, почему КТР не является прибором безопасности котла не пойму!!!