Забыл сразу написать про перепрошивку.
Забыл сразу написать про перепрошивку.
осталось тогда Вам написать что с помощью библиотек передавая определенный массив байт, Вы так же не получаете на другом устройстве переданное количество байт
16 команда не всегда кастрированная, иногда формируется нормально. 3 команда 1 регистр читает боле-менее, а 2 регистра уже с трудом.
=УЖАОСС!!,если и вправду так, надо убедить овен не прекращать лет5 выпуск старого ПЛК110, иначе п-ц простому инженерному корпусу РФ..Цитата:
Для МО2 если что-нить чуть сложней светофора - придется и мастера и слейва через биб-ки лепить.
Накуролесили , да библиотека modbus.lib при связи с несколькими устройствами на скорости ниже 38400 не работает... Это-ж умудрится надо так ... птичка хвост вытащит- клювик увязнет,клювик вытащит-хвост...,цикл бесконечен.
Хотя у меня по 485(1) несколько МВ110-8 и др ч-з библиотеки , а 485(2) штук 10...20 СМИ2 в конфигураторе нормально (ну... более-менее,не совсем плохо:p).
Доброго времени суток !
Дабы не плодить сущности... Насчет скорости это реально так ? Або в моем случае имеется глобальное подтверждение в виде четырех частотников innovert ISD которые прекрасно работали на 38400 с ПЛК73 , а ПЛК110-30М2 ни в какую... Двое суток скурил всякой инфы. Уже и порты пытался менять и скорсть ( меньшую сторону, ПЧ больше не знает) и по одному цеплял ( О чудо через раз можно получить данные, но писать хоть стреляйся ) и проводки менял ... В конце концов добежал осцилл и переходник на модбас к ноуту... С ноута все четыре взлетели вообще без вопросов. Т.Е. проблема таки в ПЛК ??? днем попытаюсь сниффером глянуть что там, а то с осцилла не понял юмора.
К товарищу: Валенок --- а можете ткнуть меня носом в не сильно заумный пример использования SyslibCom, а то в нынешнем моем виде килобиты и килопаскали вкупе с вольтами джоулами... каша в головеююю
З.Ы. Прошу прощения за разброд мысли - сплю !!!
Для общей информации - на прошивке v0.3.66 с target v3.11 пока так и не работает. Поставили старый контроллер, т.к. нужно было срочно, а с работой RS-485 на М02 буду чуть позже пробовать Syslibcom, если OWEN не успеет исправить.
Вероятно, какая-то несовместимость с этим оборудованием. Где Вы находитесь? Раз Вы снимали осцилограммы - не могли бы их прислать?