Цитата:
Т.е. один цикл на энкодере - 12-16 циклов программы? 1х цикл энкодера это переход на 1 деление на его шкале? Или что то иное? Поясните. На форуме читал, что ОВЕН ПЛК плохо сопрягаюстся с энкодерами (не достаточная сила сигнала с энкодера или слабая чувствительность ПЛК к сигналам энкодера). Это верно?
Электрическое сопряжение энкодера зависит от его типа - у ПЛК входной сигнал 24в, у некоторых энкодеров - уровни ТТЛ. Соответственно сопрягать их придётся через усилитель напряжения.
Цитата:
Если так, так может быть имея те вводные по допускам которые я озвучил выше, применить "открытый энкодер" с индуктивным датчиком, будет и проще и ремонтнопригоднее и не нужно заморачиваться с циклами - есть сигнал от датчика, есть реакция на ПР и дальше по цепочке.
Да.