точно. спасибо!
Вид для печати
Не туда подключил? Так понял из Ваших рассказов, в чём проблема, подключите куда Вам надо!
И передайте битовой маской, одной переменной состояния до 16 булевых выходов, всё лучше, чем каждый выход передавать отдельной переменой, если по сети передаёте, а так просто какое-то извращение!
Вот поправил, теперь выход на сетевую переменную:
Вложение 36640
Вот, на всякий случай, бывают ведь чудеса в мире, вдруг захочется собрать булевы сигналы в одну целочисленную переменную, ну или разобрать на биты:
Вложение 36643
оч. круто. даже осмыслить пока тяжело =_)
осмыслил... очень круто =)) а входа I1, I2, I3? - тьфу понял. это же макрос...
у меня датчик давления 4..20 mA к аналоговому входу подключен. по превышению 80 бар. нужно стопмашина...
куда это теперь вставить =)
еще нужно присобачить аварийный стоп...
и в каждом окончании цикла пары реле, нужно останавливать насос и включить дренаж (клапан)...
Вам надо булевый сигнал, после сравнения и сигнал с кнопки стоп тоже по сети передать в тоже устройство? Тогда можно упаковать в ту же переменную, как один из 16 бит, но с такими, критически важными сигналами обычно так не поступают, так как сеть может "зависнуть", а передают отдельными проводами, но в принципе такое возможно, если Вас правильно понял. Вы бы поподробней описали, а то не очень и понятно и проект показали, может и по проекту стало понятней! Я же макросы выложил на упаковку-распаковку 16 булевых переменных в одну целочисленную, в принципе можете туда что угодно засовывать!
это мелкодисперное разбрызгивание через сопло 0,01 мм под высоким давлением. система тумано образования.
нейлоновый шланг 10 мм со стенкой 3мм. струей разрывает латунные фитинги =)
но выглдятит прикольно. 80 бар - это критически при котором шланг начинает раздувать. вообще при 100-120 разрывает =) проверено
рабочее 60 бар.