Добрый день, если вас правильно понял, то Вложение 75410
Вложение 75411
Вложение 75412
Вид для печати
Добрый день, если вас правильно понял, то Вложение 75410
Вложение 75411
Вложение 75412
Спасибо. Разобрался.
Ещё вопрос: почему у ПЛК110-MS4 после включения индикатор "Работа" сперва мигает несколько секунд, затем переходит в режим постоянного свечения также на несколько секунд, а затем заснет, хотя работа проекта внутри ПЛК вроде как не прекращается? У обычного ПЛК110 индикатор "Работа" горит постоянно.
Есть рабочий проект на обычный ПЛК110 М02, работающий в связке с ЧМИ Weintek по Modbus TCP через Ethernet. Пришли ПЛК110 MS4. Нужно "перенести" проект ПЛК так, что бы проект ЧМИ не трогать. По-тихоньку продвигаюсь по мере освоения МастерСкады.
Проблема:
При записи / чтении целых чисел всё нормально. При работе с вещественными (REAL) в ПЛК вместо 3.8 вижу 4.17353E-08, вместо 0.642 вижу 1.106525E+16 и т.д.
В МастерСкаде в Протоколы->Modbus TCP->ЧМИ в пп. "Настройки" есть несколько пунктов с выбором порядка следования байтов: для вещественных, целых и вещественных 8 байтов. Какой бы я порядок для вещественных не выбирал там с последующей загрузкой проекта в ПЛК, ничего не меняется. Почему? Что не так?
Вложение 75590
Решение:
В МастерСкаде в левом дереве выбираю "ПЛК110_30", а в правом дереве в разделе "Связь" выбираю пп. "Порядок байтов в Modbus" и устанавливаю "_1_0_3_2_5_4_7_6".
Вложение 75598