настройки по мануалу Вложение 41249
с такими настройками то показывает то огромная цифра Вложение 41250
1000 регистр правильный . как данные из него извлечь ?
Вид для печати
настройки по мануалу Вложение 41249
с такими настройками то показывает то огромная цифра Вложение 41250
1000 регистр правильный . как данные из него извлечь ?
Он у тебя по адресу 1000Н беззнаковый попробуй с галочкой и без неё Вложение 41252
Младшим байтом вперед
Ничего не помогало . Пробовал галки ставить менять параметры . Как только убрал лишние строчки считывающие данные с разными настройками с одного регистра все пришло в норму . Они и давали ошибку . все считывается и записывается . Единственное с чем не разобрался как запятую вернуть . На приборе есть . в клауде нет .
Запятая только в переменных Float и минус (плюс)
В переменных INT минус (плюс) . В переменных UINT только число .
Это формат в котором хранится значение .
У тебя UINT и указано что значение 1 - единица равна 0.1 град.
Умножай на коэффициент 0.1 и получай в градусах .
Или имей введу что у тебя в десять раз больше .
У тебя такой формат в котором передается температура.
Выведи два параметра один с коэффициентом 0.1 другой с 1
И напиши один в градусах , а другой умноженный на 10 .
И все будет понятно . Другого не дано в OWEN CLOUD.
А строчки ЭТО что ??
Формат модбас RTU тоже разрешен в твоем описании .
Я пробовал считывать с одного регистра переменными разного формата что бы с сохранением не возиться . Одна строчка unit другая int третья float и еще столько же с галочками и без галочек . Часть ошибку №2 выдавала , часть показывала что то .
Множитель ставить пробовал , но , пока шла ошибка , считывание шло не корректно . Добавлялись запятая и ноль в конце цифры . Сейчас все в порядке .
Вложение 41280Вложение 41281
подскажите, включил шлюз пе210 , подключил к роутеру как понять что он соединился с овенклауд? к RS485 ничего не подключено
подскажите ПЕ210 это теоретически преобразователь modbus rtu в modbus tcp можно ли его использовать не для доступа к овенклауд а просто для преобразования в локальной сети
Нельзя, там нет modbus tcp.
Здравствуйте!
Имеется ПЕ210, с ним проблемы.
Сутки проработал нормально и ушёл в ошибку Ethernet (с сетью всё в порядке)
После отключения-включения питания проработал ещё сутки с периодическими вылетами в оффлайн, но соединение восстанавливалось несколько раз.
В последний раз соединение не восстановилось.
По факту сейчас имеем: при подаче питания сразу уходит в ошибку, светодиоды на разъеме Ethernet не горят, независимо от подключения туда провода.
На роутере при подключении к нему ПЕ210 тоже не загорается светодиод.
Что это может быть?
т.е. прошивка стоит последняя?
Подключившись по USB конфигуратором, какой адрес стоит у ПЕ в разделе Ethernet (это как например на рис.7.3 из РЭ текущий IP адрес)
Такой адрес:
Вложение 42303
Почему в приборе отсутствует трансформатор гальванической развязки Ethernet???
Сэкономили?
а Вы своему компу попробуйте сменить адрес на тот что имеет ПЕ и попытайтесь выйти в инет, получиться?
а почему шлюз должен работать, сперва приведите в соответствие с параметрами сети.
я вижу только то что текущий адрес не соответствует подсети, значит делаю вывод что DHCP не работает, поэтому подключен он или нет уже не важноЦитата:
И если вы не заметили, DHCP включено!
Так, коллеги. Оставили панику.
1) Кто Вам сказал что нету трансформаторов гальванической развязки? Вы пришли к этому выводу, только потому что не видите их? Гальваническая развязка по порту Ethernet составляет 1100В (учитывая что ГОСТу достаточно 500В). Токовые трансформаторы встроены в разъём RJ-45.
2) Про режимы индикации на разъёме - да мы знаем что они "не такие как у других". Однако это позволяет во-первых - индицировать то, что PHY уровень запустился - горит оранжевый индикатор в режиме 100МБит, во вторых - индицировать линк с другим устрйоством.
Добрый день!
Хотим подключить датчик температуры и влажности ИВИТ-М.RS.Н1Ф (другого производителя) к OwenCloud через шлюз ПЕ210
Ссылка на паспорт: https://relsib.com/uploads/tiny/docu...t_m_rs_N1F.pdf
Вложение 42332 Вложение 42326 Вложение 42328
Вложение 42329 Вложение 42330Вложение 42331
Подскажите пожалуйста, при таком раскладе получится?
Спасибо!
Добрый день!
Согласно описанию протокола Modbus. Чтение input registers осуществляется 4-ой функцией.
Описание не секретно, и доступно здесь
Обратите внимание, регистры в облаке задаются в HEX формате, а в Вашем руководстве они даны в DEC, судя по всему.
Уважаемые коллеги
Имеется это чудо техники ПЕ 210. Конфигурация оборудования ПР200- ПЕ 210- маршрутизатор - 4G модем. Данная конфигурация проработала 18 часов и встала,
Маршрутизатор ПЕ210 видится периодически хотя порт горит, пингуется хорошо второй день работаю с модемом помогите пожалуйста. КАК настроить помогите.
Добрый день. имеются проблемы с настройкой двух ПЕ 210. Есть на руках собственно терминалы, ноутбук с Windows 7, Owen Configurator v 1.15.80.18372. Прошивка стоит 1,03,06.
В связи с особенностями местного законодательства для гос.предприятий выделены особые адреса DNS. Поэтому необходима настройка DNS на самом ПЕ. Оба устройства соединяются с ноутбуком через USB при помощи интерфейса STM Virtual COM port, протокол Owen Auto Detection protocol. Настройку DNS там выполнить нельзя. На работе с серверами owen cloud коннекта нет (Ошибка DNS). А дома - есть. Поэтому есть желание подключится к ПЕ через Ethernet, но тут нет конфигуратор не видит устройство после нажатия сервисной кнопки. Соединение ноутбука и ПЕ идет напрямую. Пробовал питать ПЕ и через сеть 230, и через USB. Безрезультатно. Из инструкции не совсем понятно:
1) Нужно ли заранее прописывать в ПЕ определенный IP адрес для соединения?
2) Нужно ли прописывать какие-либо настройки для сетевой карты ноутбука перед настройкой IP адреса в ПЕ?
Пробовал
- устанавливать адрес по умолчанию для ПЕ/автоматической настройки для PC;
- Назначал адреса из одной подсети (например 192,168,1,1 и 192,168,1,2; для обоих одинаковые маски 255,255,0,0)
- назначал PC как шлюз для ПЕ
Все варианты не работают.
3) Может ли кто подскажет назначение перемычек на верхней плате? На XP2 и XP3 стоят перемычки.,
Спасибо.
Добрый день.
1) нет, не надо.
2) Если используете функцию "Назначить IP-адреса", то не нужно. но стоит помнить, что в ПЕ210 должна быть включена настройка DHCP - "разовая установка кнопкой".
3) XP2 - сервисная, для Вас должна быть снята, XP3 - физическая защита от записи по протоколам ОВЕН и Modbus.
Подсказка - у Вас скорее всего брадмауер Шиндовс заблокировал конфигуратор. Такое случается, когда используется доменная политика разрешений внутри корпоративной сети
ПЕ210 наконец-то соединился с ноутбуком через Ethernet. Ввел необходимые данные.
Вложение 44654
вот что появляется в списке устройств
Вложение 44653
Но после выключения/включения питания опять появляется ошибка DNS. Настройки остаются те же. Убирается ошибка повтором назначения IP адреса/dns через ethernet до следующей пропажи питания.
Здравствуйте , есть задачка по мониторингу. С архивами, удаленным доступом и телефоном(ОС разумеется). В будущем. На сегодня хотя бы один местный ПК и любая Скада. Сижу, думаю как ТРМ212(6 шт.) в такую систему включить(пока только ПЛК поставить получается с двумя RS485). И вот неплохо бы , чтобы ПВ и ПЕ имели возможность быть опрошенными местным ПК по локалке параллельно с ОС. Чтоб сразу забивать их в проект. Т.е. заказчик , получая готовый проект под ключ, получал бы возможность расширения системы до глобального уровня при желании. Или это снизит "помехоустойчивость"(и антивирус. защиту) устройства(ПВ,ПЕ)? Спасибо