Спасибо за ответ. На странице 84 нет таких данных, на 74 странице есть. Пробовал ставить код 03. Прибор пишет NO dt и на табло 0.0.0.0. На заводских настройках датчик работает, но показания не совпадают. Может еще чего попробовать?
Вид для печати
А полная маркировка прибора какая ?
Здравствуйте! Получили жарочный шкаф (крематор), сбили настройки на ТРМ1 щитового исполнения, т.е. сбросили через 118 на заводские. Насколько запомнили была Т уст=500, а дельты=50 т.е. горелка нагоняла температуру ~ 550, потом отключалась и где-то 380-400 гр. снова включалась. Сейчас при Туст.=500 Д=50 нагоняет температуру до 180-200 гр. отключается и при 160 начинает работать, т.е работает неправильно. Марка датчика Вложение 33436 т.е. по параметрам относится к ТХА(К) и в меню b1-0 надо установить 05. Но при установке параметр К выдал [--]- обрыв. Где мой прокол, помогите.
Добрый день. Для начала добейтесь правильных показаний температуры. Поверьте датчик и его соединение. +должен идти на вход Х2 - на вход Х3 Код 05 правильный.
Что Вы подразумеваете под "сбросили через 118 на заводские." Лично я такое ни разу не делал. Может Вы просто грохнули прошивку а не сбросили на заводские.
С уважением.
Приветствую! Добиться правильных температур, КАК? Датчик на заводских установках 04, определяется! Входы правильные, при переключении проводов, дисплей с минусом дает показания. Насчет 118, имеем все установки заводские, по меню пробегал. Вложение 33437
И снова здравствуйте.
В отличии от заводских Вам надо установить:
А1-1=01, по умолчанию стоит OFF, иначе непонятно почему он у Вас вообще что то регулирует.
*А1-3= сколько у Вас может быть минимальная температура, по умолчанию стоит 0, для Вашей ТП -40
*А1-4 = Ваша максимальная температура для Вашей ТП 800
b1-1 =0 Должно быть по умолчанию, но проверьте
b1-2 =1 Аналогично
b1-3 = oFF Аналогично
По датчику:
При типе датчика 04 температуру правильно показывает?
Если правильно, то ошибка или в маркировке датчика или в инструкции. И то и другое может быть.
При 04 точно не скажу, но при работе факела температуру нагоняет до 180 гр. и отключается. Как вы писали, возможно не соответствие в установках .
Код типа датчика должен быть 05, а не 04.
Основные ошибки:
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы.
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания.
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.
Код типа датчика должен быть 05, а не 04. -потом на сайте ОВЕНа нашел, что за датчик
Сегодня буду пробовать, объект удаленный (у нас 2 ночи)
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы. -от датчика до пульта (и ТРМ1 в нем) ~2 м., был момент когда ТРМ1 показал [ - -], проводок жилы коротил на корпус головки датчика
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания. -попробуем
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.- перекидывали жилы, ТРМка показывала температуру с минусом.