Тогда может лучше как-то так, здесь вообще время не надо выставлять, когда включили, тогда включили, но насосы каждый день будут чередоваться, недавно подобный вопрос решали:
Вложение 33054
Да и время в ПР можно на 7 часов меньше реального поставить, тогда всё будет переключатся как раз в 7 часов!
А в принципе, если предполагается что оборудование может быть выключено в момент наступления уставки срабатывания, ставьте сравнение не на равенство, а на большее значение!
Намёками Вас "не возьмёшь", тогда как-то так:
Вложение 33063
И время переключения насосов можно менять не перезаливая программу, на ПР200 даже с экрана!