ПРку подключал к скаде на этих настройка - она все видит, А панель запрашивает вот что...
Вложение 37120
единственное ну могу понять что она хочет, наверно запрашивает ПРук
Вид для печати
ПРку подключал к скаде на этих настройка - она все видит, А панель запрашивает вот что...
Вложение 37120
единственное ну могу понять что она хочет, наверно запрашивает ПРук
у вас панель долбится в адрес 2, с чего бы ?
Part of Data Package Description Value
02 Slave address 0x02 (2)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
00 C8 Starting address 0x00C9 (201)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
05 C7 CRC 0x05C7 (1479)
и регистр у вас 201 в десятичном, а должен быть 513, если адрес +1
вот мой пример опроса по 1-му адресу
Part of Data Package Description Value
01 Slave address 0x01 (1)
03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
02 00 Starting address 0x0201 (513)
00 09 Quantity 0x0009 (9)
84 74 CRC 0x8474 (33908)
Вам надо наверное указывать 40513 регистр вероятно... или 40512
все норм, я поменял и в панели и в ПРке, так задумано в проекте...
ставил 15, 20mSec, не заработало
пишет - No reply from PLC within Timeout period.
на что влияет конфигурация в MB Parity Bit (none-even-odd)?
Адрес регистра проверьте, а то кроме адреса, о смене которого вы забыли упомянуть вы похоже и про адрес регистра умолчали :)
Извиняюсь, тогда не понял о каком регистре Вы говорите, там по другому ни как, см. фото...
Вложение 37121,Вложение 37122
так вот offset установите 512
Ну и вам это не очень поможет если вы будете пытаться читать штатные регистры ПР200 там адреса будут несколько иными, ну или если у вас можно настраивать в панели разную адресацию на разные запросы...
Я вам выше написал свой пример рабочего запроса 9-ти регистров начиная с 512 побайтно...
все, увидел, спасибо...
но не помогло, он контроллер не видит(