Экран это не есть земля (N) . Если управление 0-10 В , то экран присоединяется со стороны приемника к 0 к одной точке другой конец должен быть заизолирован .
Вид для печати
Разобрался со своей темой, что описывал выше. Дело было в распайке кабеля со стороны панели. Спасибо, кто принимал участие!
было SDA(3) -> A, SDB(7) ->B, а надо SDA(3)+RDA(1) -> A, SDB(7)+RDB(2) ->B
Купили мне на поиграть Овен ЭП10. Почитал инструкцию и нечего не понял. Как подключить теропреобразователь сопротивления ТСМ 50М к моему ПР200-24.2.2.0
Сам отвечаю. Подключаем как в ТРМ1 номера клемм 9-10-11 соответствуют клеммам ЭП10 номер 9-10-11
ПР 200 в режиме Эмуляции возможно отладить с панелью оператора СП310 которая находится в режиме отладки?
есть библиотека codesys для работы с шифратором 750-631/000-004
Добрый день.
Имеется ПР200.220.1 и два ПРМ-220.1. Проекты без модулей и с одним модулем расширения успешно загружаются в ПР200, а при добавлении в проект второго модуля ОЛ ругается на версию программного обеспечения... Что за косяк и как залить в прибор проект с двумя модулями расширения?
Вложение 37966
Заранее спасибо.
Добрый день. Какую Вам ошибку выдает? Какая версия Owen Logic?
Если можете, приложите проект. Можно на почту a.posokhov@owen.ru или в личные сообщения.
Спасибо, разобрался. В ОЛ неверная информация о версии прошивки модулей расширения и мастер прошивки не перепрошивает второй модуль. После ручного обновления прошивки модуля во втором слоте проект залился успешно. )))
ЗЫ На скриншоте видно, что ОЛ пишет в инфо о приборах и в первом и втором слоте версии прошивок не модулей расширения а самого ПР200. (((
ver 1.11.163.14157