Все же в любой или только ЖКХ и прочие ответственные вещи?
Вид для печати
а кто его создает? Если здесь высказывают пожелания вроде таких https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post321547, о каком резервировании может идти речь если даже не хотят ставить промежуточные реле. Конечно удобнее сетовать что должно быть ручное управление, чем по уму проектировать автоматику
Спасибо, коллега))) Эту мысль я и пытаюсь донести. Необходимость всяких костылей - следствие ошибок проектирования.Цитата:
удобнее сетовать что должно быть ручное управление, чем по уму проектировать автоматику
Вон у нас в городе построили 2 новые котельные: 3 больших котла и один маленький - там операторов вообще нет. Из персонала только дворник иногда приезжает - дорожки почистить.
21й век на дворе - вкалывают роботы, счастлив человек!
Речь не о том, сколько лет работают, а что будете делать, если выйдет из строя какой-то элемент автоматики?
Например если процесс починки займет не 5 минут а несколько часов на доставку ЗИП, не говоря уже о сутках или более.
ну блин. БП сгорел, питающий ПЛК, ПЛК сгорел, модуль ввода-вывода сгорел... Все, что угодно.
Понятно, что когда сгорает ПЛК с ПИД регулятором, руками не заменишь, но руками можно запустить и сидеть регулировать.
Насосы резервные так же ручным способом можно выводить и вводить в работу. При этом та же котельная будет продолжать работать с контролем персонала до ремонта автоматики.
Если грохнулась автоматика отдельно взятого котла, соответственно работают резервные котлы, а неисправный выведен из работы в ремонт.