Поиск:

Тип: Сообщения; Пользователь: FoeNicks

Страница 1 из 2 1 2

Поиск: На поиск затрачено 0.00 сек.

  1. Требуется переключение звезда с...

    Требуется переключение звезда с нейтралью/открытый треугольник при фазовом управлении (нечасто, ручным переключателем). Я так понимаю, на приборе клеммы N объединены, а клеммы ДН1-3 нужны для...
  2. Ответов
    11
    Просмотров
    3,781

    Второй вариант - это использование связки...

    Второй вариант - это использование связки ДТС055М-Pt100.0,25..МГ.И[12] и ИТП-11.

    Еще одно условие - все это должно входить в госреестр. По видимому туда и придется ссылаться для обоснования...
  3. Ответов
    11
    Просмотров
    3,781

    Меня бы удовлетворила и двухпроводная и...

    Меня бы удовлетворила и двухпроводная и трехпроводная схема. Но требование заказчика - точность 0,5 градусов в диапазоне 10-85 градусов примерно, датчики будут мерять разницу температур между баками....
  4. Ответов
    11
    Просмотров
    3,781

    По требованию заказчика необходимо на стенде...

    По требованию заказчика необходимо на стенде измерять температуру с точностью до 0,5 градусов в диапазоне 0-100. Я так понимаю, для этого подойдут КДТС, класс точности А. Для отображения - ТРМ200....
  5. Ответов
    2
    Просмотров
    647

    Навскидку:...

    Навскидку:
    Термосопротивление+МВ110+ПЛК+GSM-модем. А ради печати и в целях оптимизации - еще и комп со скадой, поднятой базой данных(для архива) и принтером(можно даже найти бесплатную, думаю). Если...
  6. Важно: Этой статьей можно руководствоваться при выборе...

    Этой статьей можно руководствоваться при выборе способа коммутации приборов на предприятии:

    http://www.rts.ua/rus/forpro/613/0/28/

    Теории минимум - зато поясняющих картинок много, пояснены с...
  7. Исходя из этой формулы: Верно ли я понимаю - в...

    Исходя из этой формулы:

    Верно ли я понимаю - в самом худшем случае, бросок тока в первичной обмотке будет не более двухкратного рабочего тока трансформатора?
    К чему я это спрашиваю - на работе...
  8. Важно: ФТП опять отвалился? Не могу скачать ни один файл...

    ФТП опять отвалился? Не могу скачать ни один файл по Кодесису 3.
  9. Ответов
    51
    Просмотров
    2,789

    Судя по фото - МВ110-16ДН вполне исправен,...

    Судя по фото - МВ110-16ДН вполне исправен, показывает, что часть контактов замкнуто. Я бы скачал рабочую конфигурацию с другого объекта, залил ее в нерабочий МВ и проверил работу. Но для этого...
  10. Ответов
    1
    Просмотров
    317

    Чистить пробовали? Может это ржа осела просто, а...

    Чистить пробовали? Может это ржа осела просто, а под ней все в порядке?
  11. Ответов
    51
    Просмотров
    2,789

    33869 с компа. Или по ссылке. Размер 2 Мб -...

    33869 с компа. Или по ссылке. Размер 2 Мб - формат JPG.
  12. Ответов
    5
    Просмотров
    909

    Периоды большие? Какие-нибудь логи есть? Может...

    Периоды большие? Какие-нибудь логи есть? Может там просто где-то клемма разболталась в шкафу, и когда рядом кто-то проходит, связь отваливается)))
  13. Кипприбор SBDH-6044.ZD3 - я на подобных собирал...

    Кипприбор SBDH-6044.ZD3 - я на подобных собирал управление печами до 150кВт. Не забудьте радиаторы подобрать. И еще - ток подбирать с 20% запасом, чтобы избежать перегрева ТТР из- за слишком большой...
  14. Ответов
    51
    Просмотров
    2,789

    Вопрос по линии все равно открыт: какой провод,...

    Вопрос по линии все равно открыт: какой провод, экранированный? Ответвления более пяти метров отсутствуют? Параллельных прокладок силы нет? Тестером линия будет звониться - но указанные проблемы...
  15. Ответов
    8
    Просмотров
    4,016

    В том то и дело, последняя схема - это...

    В том то и дело, последняя схема - это овеновская. Получается, у них уже стоят развязывающие диоды.
  16. Ответов
    51
    Просмотров
    2,789

    Я просто описал общий алгоритм действий -...

    Я просто описал общий алгоритм действий - разбиваешь систему на части и тестируешь каждый блок. А так - судя по первому посту я предполагаю именно проблемы со связью и не удивлюсь, если в этом году у...
  17. Ответов
    51
    Просмотров
    2,789

    Если все работало то тут ошибка может быть в трех...

    Если все работало то тут ошибка может быть в трех местах - ПЛК - линия связи - МВ110-16ДН. Я бы сперва исключил линию связи и протестировал ПЛК и МВ110 на коротком проводе. Если они на коротком...
  18. Ответов
    8
    Просмотров
    4,016

    Компьютерные блоки можно же объединять для...

    Компьютерные блоки можно же объединять для увеличения суммарной мощности. К тому же - мощность - это квадрат тока, а если делать общий узел - то по закону Кирхгофа мы можем увеличить ток в выходной...
  19. Ответов
    5,258
    Просмотров
    4,938,318

    Важно: Возникла проблема с OPC-сервером Codesys....

    Возникла проблема с OPC-сервером Codesys. Переносил скаду из одной операционки (ХР) на другую (win10). После переноса, OPC виден, но после запуска скады падает. Самое интересное, если добавить этот...
  20. Ответов
    27
    Просмотров
    28,928

    В общем проект завершил успешно, вернее 2 проекта...

    В общем проект завершил успешно, вернее 2 проекта получилось. Первый - печи до 170 кВт на зону, второй - до 650 кВт на зону. Первый вариант базируется на ТТР BDH-25044.ZD3, вторые на GwDH-800120.ZD3....
  21. Ответов
    67
    Просмотров
    55,318

    КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у...

    КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у меня возникла мысль - есть ли приборы, которые шунтируют ТТР при превышении тока выше заданной величины за предельно короткое время (судя по...
  22. Ответов
    67
    Просмотров
    55,318

    Что то все такие умные я гляжу, прям мое решение...

    Что то все такие умные я гляжу, прям мое решение им не нравиться, может уже поясните, что не так? Я тоже могу с умным видом рассуждать, какие тут все глупые решения приводят и тыкать в те места,...
  23. Ответов
    67
    Просмотров
    55,318

    Ну ну, и в чем же ошибаюсь? Или это просто флуд?

    Ну ну, и в чем же ошибаюсь? Или это просто флуд?
  24. Ответов
    67
    Просмотров
    55,318

    Я уже разобрался, проконсультировали изготовители...

    Я уже разобрался, проконсультировали изготовители ТТР)
    БКСТ легко заменяется БП24В+ТТР HD-хх25.DD3 ТТР - при этом можно управлять хоть сотней параллельных ТТР на 600А, потребление одного ТТР в пике...
  25. Ответов
    36
    Просмотров
    31,398

    Все проще. Чтобы подключить несколько ТТР - нужно...

    Все проще. Чтобы подключить несколько ТТР - нужно просто взять ТТР для постоянного тока, блок питания на 24В и пропускать через него сигнал на управление мощными ТТР. Таким образом можно хоть сотню...