  1. #3501
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Открылся ,вот уже лучше .Только не ясно состояние концевиков ,если он сработал ,то до какого положения от будет замкнут (кратковременно или постоянно,до определенного положения штока)) .Это нужно знать для исключения ложных срабатываний и приведения пресса в исходное состояние ,после не штатного отключения ПР .временная последовательность сигналов описывает не только моменты перехода с одного уровня на другой (фронты) ,но и их потенциалы ,которые в свою очередь зависят от конструкции .
    И опять несоответствие в описании ,по описанию --по нажатию кнопки КН вкл. ЭМ3 ,удерживаем кнопку (значит не кратковременно) ,по замыканию ВК1 ,включаем ЭМ4 ...... ,а по таблице не так .
    А зачем вам держать кнопку до ВК1,как человек увидит ,что нужно отпускать ее.Может вам пойдет действительно кратковременное нажатие ,а дальше все на автомате (нужно поставить триггер и все)
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2013 в 10:18.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #3502
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Открылся ,вот уже лучше .Только не ясно состояние концевиков ,если он сработал ,то до какого положения от будет замкнут (кратковременно или постоянно,до определенного положения штока)) .Это нужно знать для исключения ложных срабатываний и приведения пресса в исходное состояние ,после не штатного отключения ПР .временная последовательность сигналов описывает не только моменты перехода с одного уровня на другой (фронты) ,но и их потенциалы ,которые в свою очередь зависят от конструкции .
    При движении ползуна вниз сначала срабатывает ВК1 и остаётся включенным. Затем ползун доходит до ВК2 и он тоже включается. Отключаются концевики в обратном порядке. Я ставил индуктивные датчики. С выталкивателем было посложнее, поэтому при движении вверх делал задержку отключения. ВК3 срабатывает в верхней точке выталкивателя. Движение выталкивателя начинается при достижении ползуна ВК1. Когда выталкиватель опустился вниз и останавливается при срабатывании ВК4.

  3. #3503
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Конструкция становится более понятной .Надо от ехать по делам ,приеду дам свой вариант .А пока продумайте механизм возвращения в исходное положение(верх) из любого положения штока (сбой питания) .Либо сразу вверх ,или продолжение движение вниз ??? из промежуточного состояния -вот тут и пригодится информация о потенциалах на концевиках
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2013 в 10:27.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #3504
    Пользователь
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Конструкция становится более понятной .Надо от ехать по делам ,приеду дам свой вариант .А пока продумайте механизм возвращения в исходное положение(верх) из любого положения штока (сбой питания) .Либо сразу вверх ,или продолжение движение вниз ??? из промежуточного состояния -вот тут и пригодится информация о потенциалах на концевиках
    Возвращение штока вверх производится в режиме "Наладка" прямой подачей питания на электромагниты клапанов. Здесь не обязательно забивать этот момент в ПР.

  5. #3505
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    схема ползуна от AI работает не в соответствии с ним даже на симуляторе. Во вторых при переходе по циклу есть кратковременное срабатывание не тех выходов
    прошелся по циклу ещё раз, в симуляторе в пошаговом режиме - ничего подобного не заметил.
    начинающий профессионал

  6. #3506
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вот еще вариант пресса по уточненному ТЗ
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #3507
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    а вот мой, улучшенный вариант.

    если при движении ползунок "задевает" другие контакты, или происходит дребезг во время срабатывания - он всё игнорирует.

    т.е. для перехода на след. уровень ПР будет реагировать только на один, единственно правильный датчик, игнорируя все остальные..
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 03.03.2013 в 12:26.
    начинающий профессионал

  8. #3508
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    вот еще вариант упрощенный
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2013 в 12:56.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #3509
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    а вот мой, улучшенный вариант.

    если при движении ползунок "задевает" другие контакты, или происходит дребезг во время срабатывания - он всё игнорирует.

    т.е. для перехода на след. уровень ПР будет реагировать только на один, единственно правильный датчик, игнорируя все остальные..
    Пугают слова о прессе, такие как игнор. А если ...

  10. #3510
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    мой макрос достаточно универсален.

    программируется он так:
    берём стандартный виндовый калькулятор, включаем в инженерный вид.
    1) переводим его в HEX вид, и вводим все состояния, только в обратном порядке (см. первый скрин)
    за тем переводим калькулятор в режим DEC, и копируем содержимое в "верхнюю большую" константу.
    2) потом переводим кальклятор в режим Oct, и вводим номера кнопок, на которые должен реагировать ПР, тоже в обратном порядке (см. второй скин)
    опять переводим калькулятор в режим DEC, и копируем содержимое в "нижнюю большую" константу.