Страница 174 из 1044 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #1731
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Только если я правильно понял, информацию по нему надо в документации на ПЛК смотреть а не в доках по КДС.
    Это кому как
    http://www.owen.ru/catalog/51162335
    последний пункт для скачивания

  2. #1732

    По умолчанию

    Всем добрый день.
    Можно ли установить на компьютер клиента CodeSys HMI без установки
    самой CodeSys?

  3. #1733

    По умолчанию

    Можно.
    Правда были разговоры, что надо поставить целиком весь комплект, а потом выборочно компоненты удалить, чтобы Gateway остался.

  4. #1734
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    Вопрос по Modbus. Если ошибаюсь поправьте. Проблема заключается в том, что в сети предполагается шлюз Modbus - SNMP, который может выступать как мастером так и слейвом, но мастером ему быть предпочтительнее, так как он будет мониторить оборудование с которым ПЛК будет работать постольку поскольку. ПЛК же будет собирать данные с датчиков, так же должен читать некоторые данные с указанного оборудования по modbus и передавать все это шлюзу. Либо шлюз будет забирать сам.

    В случае, если ПЛК будет слейвом, он же не сможет читать данные с других слейвов в сети ? Или есть возможность читать и писать через порт при помощи Modbus.lib будучи слейвом ? (сижу вот с ней разбираюсь потихоньку)

  5. #1735

    По умолчанию

    ModBus.lib только для RTU.
    Для работы по Ethernet она не подойдет.
    Так то и по какому интерфейсу должен быть мастером и слейвом. Я запутался...

  6. #1736
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    Николаев Андрей именно RTU и рассматривается.
    шлюз Modbus RTU - SNMP предполагается делать мастером сети.
    Сможет ли ПЛК, будучи слейвом читать данные с других слейв устройств через библиотеку Modbus.lib открыв порт или ПЛК в любом случае должен быть мастером ?
    Да, скорее всего к ПЛК еще будут подключены модули ввода-вывода типа МК110 и другие с аналоговыми входами.

    В общем как правильно будет построить сеть в данном случае ?
    Шлюз так же может быть и слейвом, но предпочтительнее, если это возможно в такой связке, чтобы он был все-таки мастером.

    Почему Modbus.lib только для RTU ? в документации по ней вроде и ASCII тоже участвует, или оно не так как надо работает ?

    Шлюз, это дополнительное устройство в сети некой америкосовской фирмы. Необходим из-за системы диспетчеризации у заказчика. Они могут работать только по SNMP

  7. #1737

    По умолчанию

    Две простых вещи:
    Если не хотите проблем, то мастер в сети должен быть один.
    Без мастера в сети никакого обмена не будет.Слейвы между собой общаться не умеют.
    Отсюда делайте выводы, какая будет сеть.

  8. #1738
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,671

    По умолчанию

    YuriBel В примерах для ПЛК100 - запись INT и REAL сам ПЛК не обозначен ни как мастер ни как слейв. Только работа с библиотеками и портом.

    Интересно то, что на com_num при запуске примера выдается красным *** INVALID: 0 ***

    Все-таки необходимо назначать в конфигурации ПЛК, что он Мастер Modbus даже для данного примера ? И при этом так же в конфигураторе надо обозначать все слейвы ?
    Реально рабочие примеры есть вообще, а то сложно что-то понять, когда что-то не так сделано.


    Получилось управлять выходами МК110 при помощи Modbus.lib, при этом я не делал ПЛК ни мастером ни слейвом в конфигурации. Получается можно сделать ПЛК слейвом для другого мастера и при этом управлять другим слейвом. По идее, другого устройства под руками нет к сожалению.

  9. #1739
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    YuriBel В примерах для ПЛК100 - запись INT и REAL сам ПЛК не обозначен ни как мастер ни как слейв. Только работа с библиотеками и портом.

    Интересно то, что на com_num при запуске примера выдается красным *** INVALID: 0 ***

    Все-таки необходимо назначать в конфигурации ПЛК, что он Мастер Modbus даже для данного примера ? И при этом так же в конфигураторе надо обозначать все слейвы ?
    Реально рабочие примеры есть вообще, а то сложно что-то понять, когда что-то не так сделано.


    Получилось управлять выходами МК110 при помощи Modbus.lib, при этом я не делал ПЛК ни мастером ни слейвом в конфигурации. Получается можно сделать ПЛК слейвом для другого мастера и при этом управлять другим слейвом. По идее, другого устройства под руками нет к сожалению.
    Ну так
    Получилось управлять выходами МК110 при помощи Modbus.lib, при этом я не делал ПЛК ни мастером ни слейвом в конфигурации
    при использовании библиотеки конфигурация и не нужна.
    Т.к. у ПЛК два порта, то можно один использовать для мастера, а второй для слейва и программно обмениваться данными между ними.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #1740

    По умолчанию

    Мухи отдельно, котлеты отдельно, в смысле конфигурация сама по себе, бублиотека сама по себе.
    А вообще меня всегда удивляет упорное желание людей браться за сложные вещи, не попробовав делать простые.
    Начинайте с простых вещей, если с ними не получается решить задачу в принципе, беритесь за сложные. С конфигурацией работать проще, чем с библиотекой, и поработав с ней, а заодно прочитав, как работает Модбас, можно понять, что и как нужно делать. И если на практике окажется, что не получается с конфигурацией добиться нужной скорости работы, то это повод браться за библиотеку, а если скорость приемлема, то можно все оставить на конфигурации.
    И поверьте, сделать, пусть самый простой, пример самому иногда бывает намного полезнее, чем посмотреть чужой работоспособный. Набитые шишки - это на самом деле полезный багаж.

Страница 174 из 1044 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274674 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •