Для titr .Вот Ваш вариант насосной станции ,делал по блок схеме алгоритма ,проверьте ,если что не так понял ,подправлю.
Для titr .Вот Ваш вариант насосной станции ,делал по блок схеме алгоритма ,проверьте ,если что не так понял ,подправлю.
электронщик до мозга костей и не только
Еще немного причесал,последний вариант с доп. коммутацией насосов
Последний раз редактировалось rovki; 05.11.2011 в 14:25.
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите новичку. Пытаюсь посмотреть ссылку - вижу сообщение Owen Logic "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". А в другом случае уважаемый rovki пишет "выкладываю..." а я никакой ссылки вообще не вижу!
А сейчас скачал ссылки "насосная станция" 25 и 26 так Owen Logic 1.1.0.12 их не читает - "Не удалось отрыть файл"
Последний раз редактировалось semur; 10.11.2011 в 15:37.
Скачайте 34 версию и все будет хорошо http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1168 и по больше пишите нa форум ,а то новичкам есть ограничения.
Последний раз редактировалось rovki; 10.11.2011 в 18:12.
электронщик до мозга костей и не только
Скачал, все открывается! Спасибо за ссылку, примеры и совет!!!
Удачно ВЫ - 11:11 11 \11\11 попали
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите.
Программа сделана под ПР110-24, а я ее в ПР110-220 загнал. Есть ли разница?. Кстати программа при записи не ругалась. И еще вопрос если это критично, то как в готовом проекте выбрать другую марку ПР?
ДЛя 207 схема лабораторного стерилизаторас анализом наличия воды и исправности Тэна
Последний раз редактировалось rovki; 25.11.2011 в 17:44.
электронщик до мозга костей и не только
Для melky Схема Автомата освещения с тремя режимами работы ,управление по 1 кнопке .1)кратковременное нажатие -вкл\выкл освещения.
2)нажал кнопку 3сек(3-6сек) -вкл.режим освещения по фотодатчику.
3)нажал кнопку более 7сек- вкл.режим по часам.
выход из 2,3 режима(переход в режим 1) по кратковременному нажатию на кнопку.
электронщик до мозга костей и не только