Начитался в этой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4044, и не только в этой, о работе с переменными float.
Даже в примерах на диске с панелью указано, если панель Мастер, то
Мудрил, как и рекомендовалось, до перестановки регистров в контроллере слава богу не дошел.Для организации обмена дробными переменными с плавающей точкой, в данном режиме, необходимо произвести преобразование вещественного числа с плавающей точкой в целое число.
Но оказывается, что панель и ПЛК могут работать с переменными float не только в случае, когда ПЛК является мастером
И так, панель новая этого года выпуска, конфигуратор v2.C.6F.
Для правильной работы с переменными float всего-то и надо отметить галочкой в настройках параметров соединения порта PLC панели, поле "Поменять WORD" и все читается из ПЛК и пишется в ПЛК правильно.
Тоже "Проверено, работает"![]()