  1. #7811

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    С аналогового выхода 4-20мА ПР200 можно сигал подать на аналоговый вход частотника? гальванически все будет норм?
    Да. На питающий вход аналогового выхода ПР200 можно подать +24v с частотника.

  2. #7812

    По умолчанию

    ПР200 если в будущем понадобится облако и модуль расширения, мне достаточно наличия одного rs485?
    И для датчика давления нужно дополнительно приобретать БП24? - выбирать ПР200 с 230В или 24в из-за " всеравно БП покупать"
    Последний раз редактировалось Константиныч; 23.05.2024 в 06:02.

  3. #7813
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,337

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    ПР200 если в будущем понадобится облако и модуль расширения, мне достаточно наличия одного rs485?
    Одного сетевого интерфейса будет недостаточно, если Вас правильно понял!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #7814
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    ПР200 если в будущем понадобится облако и модуль расширения, мне достаточно наличия одного rs485?
    И для датчика давления нужно дополнительно приобретать БП24? - выбирать ПР200 с 230В или 24в из-за " всеравно БП покупать"
    У ПР200 на 230В есть выход для питания датчика

  5. #7815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константиныч Посмотреть сообщение
    ПР200 если в будущем понадобится облако и модуль расширения, мне достаточно наличия одного rs485?
    И для датчика давления нужно дополнительно приобретать БП24? - выбирать ПР200 с 230В или 24в из-за " всеравно БП покупать"
    Для облака нужен RS485 в режиме Slave. Если расширение ПРМ, то хватит одного. Если МУ110 и/или МВ110, то нужен второй в режиме Master.
    cxema_podklyucheniya_pr200-podkl-220-2-01.png

Страница 782 из 782 ПерваяПервая ... 282682732772780781782

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10539
    Последнее сообщение: Вчера, 15:07
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7180
    Последнее сообщение: 31.05.2024, 13:16
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •