Расход насыщенного пара
Добрый день!Имеется датчик перепада давления (4-20 mA), датчик давления (4-20 mA), термометр сопротивления ТСП. Вопрос:есть возможность техническими средствами ОВЕН реализовать замер расхода насыщенного пара с выдачей результата на СП270?
-
РМ1 идеально подходит к нашему случаю, но у него нет цифрового выхода.
-
Архив я планирую вести на ПК.Всю схему я собрал, великолепно работает, но споткнулся на вычислителе расхода.
-
Пользователь
Здраствуйте ГОСПОДА
Раскажите подробнее, какая у вас схема....., да и вообщем какие таблицы используются? Мне бы пригодилось для
Я так понимаю расходомер пара (аналоговый/цифровой) дорогое удовольствие.
-
Добрый день DoC_II!
Суть дела такова:при производстве применяется насыщенный пар, расход которого необходимо контролировать.Для этой цели необходим вычислитель расхода, который будет вносить коррекцию по давлению и температуре.Очень подходит для этих целей РМ1, но у него нет цифрового выхода. Поэтому согласен с Андреем, надо использовать ПЛК.
-
Пользователь
Формула с расходомера РМ1 отлично работает, мы по ней в ПЛК 150 расход воздуха считаем и интегрируем.
-
Огромное спасибо за хороший совет! Я по этому пути и иду.