Здраствуйте коллеги.

Проблема "нет связи" ПЛК160(Slave) + ИП320(Master).

По порядку.

Настройка ПЛК:
1) Конфигурация ПЛК -> Добавить Подэлемент -> Выбираем "ModBus (slave) [VAR]".
2) В параметрах модуля устанавливаем адрес модуля (например 2).
3) Вместе с "ModBus (slave)" в конфигурации появляется "ModBus [FIX]" -> Добавить Подэлемент -> Выбираем "RS-485-1[VAR]"
3) Настраиваем параметры модуля 115200, NO_PARITY, 8bits, One stop bit, RS485, RTU, 0, No.
4) ModBus (slave) [VAR] -> Добавить Подэлемент -> Выбираем переменные для отправки мастеру. Первые четыре перменные например типа Byte.

Настройка ИП320:
1) Тип ПЛК - ModBus RTU (ИП320 - Master).
2) Настройка связи - 115200, нет проверки на чётность, 8 бит, 1 стоп бит.
3) Создаём простенький проект с одним экраном с чтением регистров ПЛК №0, 1, 2, 3 (адрес ПЛК = 2).

Соединение: ПЛК160 клеммы А и В, ИП320 через переходник (в комплекте) клеммы А и В.

Пробовал подключать разные ИП320, пробовал по-разному подавать/снимать питание с приборов... Смотрел осциллографом линию RS485 - никаких признаков жизни...

Что ещё нужно сделать для того, чтобы связь заработала?