Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Оборудование скважины

  1. #1

    По умолчанию Оборудование скважины

    Господа специалисты поделитесь опытом.
    Имеется скважина и объект водоснабжения(ферма) на расстоянии 200 метров друг от друга. Вопрос где лучше смонтировать частотник и датчик давления? Частотник монтировать на объекте или на ферме? И где лучше врезать датчик давления? Какие существуют подводные камни?

  2. #2

    По умолчанию

    Двести метров кабеля - не есть гуд. Т.е. можно, конечно, если очень хочется, но лучше не стоит. Так что лучше частотник ставить на скважину и рядом датчик, уставку экспериментально подберете.
    Из подводных камней - частотник лучше взять на ступень выше по мощности.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не нужно на ступень выше.

  4. #4

    По умолчанию

    Датчик, как я понимаю, врезать в трубу которая находится в колодце на скажине? Тогда проблема если весной вода появится в колодце? И как будут соотносится давление на выходе скважины и давление на объекте в 200 метрах? И почему необходим(или не необходим) частотник на порядок выше?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    На скважине должен быть обратный клапан. В школе учили, что давление во все точки жидкости и газа передаётся без изменений.
    Ставится датчик после насоса, рядом с ПЧ. Иначе трубы порвете.

  6. #6

    По умолчанию

    Про весну не очень понял. Датчик нужно врезать в трубу, по которой вода потребителю подается. Давление само собой через двести метров несколько упадет.

  7. #7

    По умолчанию

    Что касается запаса по мощности, то тут все несколько неоднозначно, иногда он и не требуется, но, купив аппарат завышенной мощности, можно съэкономить себе нервы и деньги, если она все же понадобится, а разница в цене не сильно различается.
    Пуск глубинных насосов и так достаточно тяжелый, а еще длинный кабель до насоса, иногда с заниженным сечением, приводят к тому, что ток на частотнике превышает допустимый и срабатывает защита.

  8. #8

    По умолчанию

    Я имел ввиду, что весной в колодце появляются талые воды и датчик окажется полностью в воде.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Я имел ввиду, что весной в колодце появляются талые воды и датчик окажется полностью в воде.
    Самое плохое - если замерзнет вода внутри датчика: разорвет мембрану!
    А так обычно устанавливаем датчик вертикально,после обратного клапана, и одеваем на него водонепроницаемый колпак - колокол. Только не ставьте ПЭТ-емкости! Они не выдерживают морозов и колются со временем. Датчик и труба обматываются гибким ТЭНом. ТЭН управляется от температурного реле, которое располагается в шкафу с ПЧ, датчик температуры - наружу. Незабудьте про защиту кабелей - крысы грызут!
    Частотник всегда выбирайте на единицу больше по мощности!
    Удачи!

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо.

Похожие темы

  1. Автоматизация скважины на осушение, подбор компонентов
    от JekaS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 19:40
  2. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 16:09
  3. проблема с электродами скважины у сау-2м
    от Nikolas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 21:52
  4. Автоматизация водозабора из скважины
    от Райхан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 16:04
  5. помогите. 2 скважины и водонапорная башня.
    от UFAKIP в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •