Уважаемые коллеги. Подскажите можно ли подключить активный датчик с выходным сигналом 0-10v на вход модуля МВА8. Я понимаю, что напрямую не получится, но может быть подскажите по какой схеме это можно осуществить. Очень надо!!
Уважаемые коллеги. Подскажите можно ли подключить активный датчик с выходным сигналом 0-10v на вход модуля МВА8. Я понимаю, что напрямую не получится, но может быть подскажите по какой схеме это можно осуществить. Очень надо!!
Если не очень критично уменьшение точности, то можно поставить делитель на двух резисторах.
А точность уменьшится из-за увеличения выходного сопротивления датчика или из-за неточной подборки резисторов? В первом случае можно включить в схему операционный усилитель - буфер, во втором поставить также подстроечный резистор.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).