Вопрос такой.
Можно ли по RS 485(допустим из ПЛК) задавать уставки? Если да ,то как ?
Вопрос такой.
Можно ли по RS 485(допустим из ПЛК) задавать уставки? Если да ,то как ?
В ТРМ12 нет интерфейса, или у Вас старая модель ТРМ12-PiC, где используется "токовая петля"?
Извиняюсь, не ТРМ12, а ТРМ 202
просто здесь у нас несколько видов ТРМ , вот и путанница произошла
Тот же вопрос, но касаем к ТРМ 202.
уставка является программируемым параметром ТРМ202, имеет обозначение SP, индекс 0 для первого канала, индекс 1 для второго. Для изменения уставки надо создать запрос в соответствии с правилами протокола ОВЕН http://www.owen.ru/support/40691149, ну и получить ответ и расшифровать его. В ПЛК для этих целей надо в окне PLC-Browser системы программирования CodeSys создать подэлемент Owen Master и настроить его на конкретный прибор (адрес, скорость и т.п.), выбрать метод обновления, в случае уставки логично взять по изменению значения.
еще... для тех кто пишет на ПК пол Виндой есть библиотека функций ввода-вывода протокола ОВЕН. можно использовать ее. http://www.owen.ru/device/64305906
а самое очевидное для управления прибором, это сделать проект в универсальной скаде и воспользоваться для подсоединения к ней прибора OPC-сервером. http://www.owen.ru/device/79776965
все считал, все замечательно...
правда in.t чего то не могу.. (разберусь, вопрос не в этом)
скажите, что за ошибка 12631???