в тех. поддержку овен стали поступать вопросы по подключению нормирующего преобразователя нпт-1 через барьер искрозащиты искра-тс. привожу схему подключения. обращаю внимание на необходимость подключать провода именно так как показано на рисунке.
в тех. поддержку овен стали поступать вопросы по подключению нормирующего преобразователя нпт-1 через барьер искрозащиты искра-тс. привожу схему подключения. обращаю внимание на необходимость подключать провода именно так как показано на рисунке.
Последний раз редактировалось Maximus; 28.07.2010 в 17:18.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
обязательно необходимо выполнить заземление баръера искрозащиты
это обязательное условие для пассивных барьеров.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Подскажите, если необходимо, наоборот, поставить Искру между НПТ1 и ТРМ1-ДУР, то какова будет схема соединения?
(НПТ1 стоит во взрывозащищённой коробке на обогреваемом объекте в 2 м от ТС, а Искра - в шкафу управления в 350 метрах от этой коробки)
Последний раз редактировалось Vlad7; 17.01.2014 в 00:00.