Доброго времени суток. Модуль МВ110-224.4ТД конфигуратор постоянно пишет "ошибка в контрольной сумме ответа". Спасибо.
Доброго времени суток. Модуль МВ110-224.4ТД конфигуратор постоянно пишет "ошибка в контрольной сумме ответа". Спасибо.
Последний раз редактировалось jus; 23.08.2013 в 07:24.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с помощью какого преобразователя Вы подключаете модуль к ПК? Какая версия встроенного ПО модуля? Версия "Конфигуратора Мх110"? Если есть возможность, приложите скриншоты ошибки.
Преобразователь АС3-М, версия ПО модуля 0.07. Версия конфигуратора 11043.
И все-таки будьте добры приложите скриншот ошибки. Так как абсолютно аналогичная конфигурация на тестовом стенде подобных проблем не выявила. Дополнительно: с какими тензодатчиками Вы эксплуатируете модуль?4ТД.JPG
1.bmpТензодатчик С2. Ошибка возникает при опросе каналов.
Последний раз редактировалось jus; 27.08.2013 в 14:02.
В любом случае, для полноценной диагностики Вашего модуля необходимо обратиться в ближайший сервисный центр. Заключение заочно сделать невозможно. Дополнительно: возникают ли ошибки в представлении данных при опросе модуля не через "Конфигуратор Мх110", но через OPC-сервер на ПК, логический контроллер или панель оператора?
Ошибки через OPC-сервер не возникают, но значения плавают. Из-за ошибок в конфигураторе не могу сделать пользовательскую юстировку.
Обратитесь в ближайший сервисный центр для проведения диагностики и юстировки каналов измерения под Ваши нужды.
Не могу разобраться в чём причина, что где не так... Вообщем, подключаю к .4ТД тензодатчик в 1т (хар-ки во вложении), нагружаю весом около 70 кг при поставленной физической величине в 1т, получаю значение меньше чем в действительности, ставлю в конфигурации 1,5т - получаю нужное значение. Пробовал с тензодатчиками разных фирм и НПВ, одинаково.WP_20150610_001[2].jpg1.jpg2.jpg
Последний раз редактировалось KoT'86; 10.06.2015 в 21:46.
калибровку нужно провести, любые весы после сборки калибруются...